[维修案例] 美的KFR-32GW/BMF不制冷(外机不工作)

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-17 09:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调机型:KFR-32GW/BMF

故障现象:开机不制冷(外机不工作)。         

分析处理:由特约部上门维修多次,外板已换过不能解决问题,后更换内板还是不能解决问题。后经分公司人员上门检查,故障显示为通讯故障,测信号与零线之间的电压为26V。内外板已换过,可能是信号线接触不良;经检查发现连接线接触不良,从新接好后,开机可以启动运行,但几分钟过后又出现停机,检查又发现维修工在更换外板时未将电流互感器上的电流检测线串过,造成电流保护停机,重新连接后,试机正常工作。
         
经验总结:
          1、在维修实际中不能盲目的更换配件,应注意分析。
          2、在维修过程中一定要做到五到:看、摸、听、测、析。
          3.更换配件时要注意接线的准确性,必要时在拆旧配件时做好接线标记,避免接错。