  设计顺序:先末端,后主机
  设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本
  设计方案及适用范围:
  一、末端部分:
  1、风机盘管系统;
  适用范围:一般办公、餐饮等场所
  2、风机盘管加新风系统;
  适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所
  3、全空气系统;
  适用范围:商场超市、车间等大开间场所
  二、主机部分:
  1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
  适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守
  2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
  适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守
  3、离心式冷水机组制冷,christianlouboutinheels,市政或锅炉供热;
  适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守
  4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
  适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守
  三、其它:
  1、一拖多系统;
  适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所
  2、风管机系统;
  适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低
  设计程序:
  一、末端部分:
  (一)设备选型:
  1、计算实际空调面积;
  2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;
  冷负荷概算指标:
  采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次
  (二)水系统设计:
  1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);
  2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;
  3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;
  4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;
  5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门,todsdrivingshoes;
  6、冷凝水管径设计:
  当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,asicsshoes,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q=1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150
   7、空调水管保温:
  当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm;
  当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;
  当冷凝水管采用PVC等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。
  (三)风系统设计:
  1、风量选择:
  (1)新风工况:按每人最小新风量确定
  影剧院、博物馆、体育馆、商店,cheapasicstiger,每人最小新风量8M3/H;
  办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17M3/H;
  客房,每人最小新风量30M3/H,正常采用50M3/H;
  (2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/H,即空调空间体积×(8-10)/H
  2、风机风压的选择:
  估算法:风压=(最不利环路长度×10)Pa
  3、设备定位,尽量靠近水系统立管;
  4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5m/s之间,回风口风速在3-5m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;
  5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;
  6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;
  通风空调风管内设计流速(m/s):
  注:1、表中分子为推荐流速,分母为最大流速。
  2、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过5m/s,支管内的流速不宜大于3m/s。
  7、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;
  8、当风机风量大于10000M3/H时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3m/s;小于10000M3/H时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同;
  9、钢板空调风道保温:
  当采用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为40mm;当采用橡塑板保温时,保温厚度为15mm。
  二、主机部分:
  (一)制冷、制热主机:
   根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。
  空调主机负荷概算指标:
  (二)冷却塔:
  根据制冷机组的所需冷却水量确定,实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致。
  (三)冷媒水泵:
  1、数量:比机组多出一台作为备用;
  2、流量:根据机组冷水流量×(20~30)%确定;
  3、扬程:根据系统情况,通常取(20~40)m;
   (四)冷却水泵:
  1、数量:比机组多出一台作为备用;
  2、流量:根据机组冷却水流量×(10~15)%确定,asicsgelsale;
  3、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10)m;(五)软化水设备:
  根据流量来确定,通常取(3~8)M3/H
  补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%。
  补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础,系统水容量大约为2-3L/KW。有用建筑面积来估算,大概每平方1升
  (六)软化水箱:
  根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8)M3
   (七)落地膨胀水箱:版权为ehvacr.com
  1、罐体直径通常取:Φ1000~1200
  2、配2台水泵:
   流量:(3~8)M3/H;扬程:(冷媒水泵扬程×1.3)
  (八)分、集水器、分气缸:
  1、直径D=(1.5-3)×支管中的最大直径,todsloafersdiscount,mm
  2、长度按支管数量和阀门型号确定
  (九)冷却水处理:
  通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理。
  一般中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点。