修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4671|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[维修案例] 海信KFRP-35GW 通信故障不启动

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-13 11:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调型号:海信KFRP-35GW               
故障现象:显示通讯故障,代码 :亮、灭、灭。
用反映一台KFR-35GW/BP开机几分钟后绿灯闪烁,然后空调不工作。空调于1997年7月购买,使用7年多。上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波电容上的直流310V无,电源板到整流桥的无交流220V电压,说明交流220V电有问题,经检查发现外机端子排到滤波基板之间的一个保险丝由于氧化造成接触不良,导致交流220V电无法供到外机,形成室内外通讯故障。
解决措施:更换保险丝,故障排除,空调正常运行。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-5 05:15 , Processed in 1.038730 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表