修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5067|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[维修案例] 格力KFR-26GW内机漏水 过滤网脏堵

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-16 16:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

故障现象:格力KFR-26GW内机漏水


原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。


解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。


经验总结:空调过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-28 19:33 , Processed in 0.199600 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表