 一、中央空调(水机)的安装
  中央空调(水机)要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要有以下几步:

  第一步:水电进场时联系安装

  1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;

  2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线。并做好冷媒管接头的保护。

  第二步:第一次安装结束24小时之后

  吊装中央空调室外机;

  测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

  第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后

  安装风口,最后设备运行测试。

  安装规范篇:8步安装,步步规范需到位

  光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损,每一步都必须严格控制。

  1、内机就位:

  施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。

  ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。

  ② 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。

  2、冷媒铜管的安装:

  安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。

  ① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

  ② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

  ③  焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

  3、充氮保压:

  这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。

  需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

  氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

  二、中央空调(多联机)的安装
  中央空调(多联机)要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要有以下几步:

  第一步:水电进场时联系安装

  1.吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;

  2.安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。并做好冷媒管接头的保护。

  第二步:第一次安装结束24小时之后

  吊装中央空调室外机;

  充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

  第三步:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后

  安装风口,最后设备运行测试。

  温馨提醒:外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,能够充分保证冷媒系统的安全运行。