修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5055|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[维修案例] 格力空调开机一段时间室内机有较大量的水排出

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-13 14:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出,但室外排水管没有冷凝水排出。
  
  原因分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。
  
  安装损坏的原因有:
  
  1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护,造成割破排水管;
  
  2、室内外连接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮破;

  3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差,漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等。
  
  解决措施:更换破损的排水管,检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施。
  
  经验总结:在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范,安装时尽可能作到细心操作,不可野蛮作业。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-24 23:01 , Processed in 0.176456 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表