修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 15058|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[制冷知识] R123制冷剂物理性质及工作压力物性参数表

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-25 17:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三氟二氯乙烷(2,2-二氯化-1,1,1-三氟乙烷),分子式CF3CHCl2,分子量152.93,沸点 27.85 ℃,CAS注册号:306-83-2 ,臭氧层消耗(ODP)0.02,全球变暖潜值(GWP)93,是一种替代R-11(F11)的HCFC型制冷剂。
R-123 的热物性,和它的不可燃性,使之在大型商用空调(离心式压缩机)中成为替代 R-11 的有效的和安全的制冷剂。
适用的冷冻机油有:烷基苯合成油AB(Alkybenzene)、环烷基矿物油MO(Mineral oil)。


  
物理属性
  
  
HCFC-123
化学名称
2,2-二氯化-1,1,1-三氟乙烷
分子式
CF3-CHCl2
分子量
152.93
沸点(1atm
  
27.85    82.0   
冰点
  
-107.0   -161.0   
临界温度
  
183.68    362.63   
临界压力
KPa(lb/in2abs)
3668 532.0
临界体积
m3/kg ft3/lb  
1.82×10-3 0.0291
临界密度
kg/m3 (lb/ft3)
550.0 34.34
2577)下液体密度
kg/m3 (lb/ft3)
1463 91.3
密度,(饱和蒸汽)沸点下
Kg/cm3 (lb/ft3)
6.47 0.403
热容(液体),25
KJ/kg·K (Btu/(lb)( )
0.965 0.235
热容(恒压蒸汽),2577
  
1atm101.3千帕)
KJ/kg·K (Btu/(lb)( )
0.721 0.172
2577)下蒸汽压力
KPa(bar)
  lb/in2
abs
91.29 0.9129
  13.241
蒸发热,沸点下
KJ/kg (Btu/lb)
170 73.3
导热率,2577)液体
  
1atm101.3千帕)气体
W/m·K Btu/hr·ft·   
0.0810 0.0471
  0.0112
0.0064
粘度,2577)液体
  
气体(1atm
MPa·scP
0.456 0.0110
HCFC-123
  
在水中溶解度,251atm
wt
0.39
水在HCFC-123中溶解度,251atm
wt
0.08
空气中燃烧极限1atm
vol
没有
臭氧层消耗(ODP
0.02
全球变暖潜值(HGWP
0.02
全球变暖潜值(GWP
  
  


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2017-6-25 17:21:02 | 只看该作者

R11-R123制冷剂热力性质表

温度
R11
R123
压力Bar
压力Bar
-40
0.051

-39
0.054

-38
0.058

-37
0.062

-36
0.065

-35
0.069
0.052
-34
0.073
0.055
-33
0.078
0.059
-32
0.082
0.062
-31
0.087
0.066
-30
0.092
0.070
-29
0.098
0.074
-28
0.103
0.079
-27
0.109
0.083
-26
0.115
0.088
-25
0.122
0.093
-24
0.128
0.099
-23
0.135
0.104
-22
0.142
0.110
-21
0.150
0.116
-20
0.158
0.123
-19
0.166
0.130
-18
0.175
0.137
-17
0.184
0.144
-16
0.193
0.152
-15
0.203
0.160
-14
0.213
0.168
-13
0.223
0.177
-12
0.234
0.186
-11
0.245
0.195
-10
0.257
0.205
-9
0.269
0.216
-8
0.282
0.226
-7
0.295
0.237
-6
0.309
0.249
-5
0.323
0.261
-4
0.338
0.274
-3
0.353
0.287
-2
0.369
0.300
-1
0.385
0.314
0
0.402
0.329
1
0.419
0.344
2
0.437
0.360
3
0.456
0.376
4
0.475
0.393
温度
R11
R123
压力Bar
压力Bar
5
0.495
0.411
6
0.516
0.429
7
0.537
0.448
8
0.559
0.467
9
0.582
0.487
10
0.606
0.508
11
0.630
0.530
12
0.655
0.522
13
0.680
0.575
14
0.707
0.599
15
0.734
0.623
16
0.762
0.649
17
0.792
0.675
18
0.821
0.702
19
0.852
0.730
20
0.884
0.759
21
0.916
0.788
22
0.950
0.819
23
0.984
0.850
24
1.020
0.883
25
1.056
0.916
26
1.094
0.951
27
1.132
0.986
28
1.172
1.023
29
1.212
1.061
30
1.254
1.099
31
1.297
1.139
32
1.341
1.180
33
1.386
1.222
34
1.432
1.265
35
1.479
1.310
36
1.528
1.355
37
1.578
1.402
38
1.629
1.450
39
1.681
1.500
40
1.735
1.550
41
1.790
1.602
42
1.846
1.656
43
1.903
1.710
44
1.962
1.766
45
2.023
1.824
46
2.085
1.883
47
2.148
1.943
48
2.213
2.005
49
2.279
2.069
温度
R11
R123
压力Bar
压力Bar
50
2.346
2.134
51
2.416
2.200
52
2.486
2.268
53
2.559
2.338
54
2.633
2.409
55
2.708
2.482
56
2.785
2.557
57
2.864
2.633
58
2.945
2.712
59
3.027
2.791
60
3.111
2.873
61
3.197
2.956
62
3.284
3.042
63
3.374
3.129
64
3.465
3.218
65
3.558
3.309
66
3.653
3.402
67
3.750
3.496
68
3.848
3.593
69
3.949
3.692
70
4.052
3.793
71
4.156
3.896
72
4.263
4.001
73
4.372
4.108
74
4.482
4.217
75
4.595
4.328
76
4.710
4.442
77
4.828
4.558
78
4.947
4.676
79
5.068
4.796
80
5.192
4.919
81
5.318
5.044
82
5.447
5.171
83
5.577
5.301
84
5.710
5.433
85
5.845
5.567
86
5.983
5.704
87
6.123
5.844
88
6.266
5.986
89
6.411
6.131
90
6.558
6.278
91
6.708
6.427
92
6.861
6.580
93
7.016
6.735
94
7.174
6.893
温度
R11
R123
压力Bar
压力Bar
95
7.334
7.053
96
7.497
7.217
97
7.663
7.383
98
7.832
7.552
99
8.003
7.723
100
8.177
7.898
101
8.354
8.076
102
8.533
8.256
103
8.716
8.439
104
8.901
8.626
105
9.089
8.815
106
9.289
9.008
107
9.475
9.204
108
9.672
9.402
109
9.872
9.604
110
10.076
9.810
111
10.282
10.018
112
10.492
10.230
113
10.704
10.445
114
10.92
10.663
115
11.139
10.885
116
11.362
11.110
117
11.587
11.338
118
11.816
11.570
119
12.049
11.806
120
12.284
12.045
121
12.523
12.287
122
12.766
12.533
123
13.012
12.783
124
13.262
13.037
125
13.515
13.294
126
13.771
13.555
127
14.031
13.820
128
14.295
14.089
129
14.563
14.362
130
14.834
14.638
131
15.109
14.919
132
15.388
15.203
133
15.67
15.492
134
15.957
15.785
135
16.247
16.082
136
16.541
16.383
137
16.839
16.688
183.7
36.680
198
44.026

授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
板凳
 楼主| 发表于 2017-6-25 17:24:25 | 只看该作者

与R-123制冷剂配用的冷冻机油

通常与R-123制冷剂配用的冷冻机油有:Capella WF68、Suniso 4GS、LUNARIA KA46、56等;冷冻油的使用应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
地板
 楼主| 发表于 2017-6-25 17:26:07 | 只看该作者

R123制冷剂的主机用途

R-123制冷剂良好的综合性能使之成为在大型中央空调(离心式冷水机组)中成为R-11(R11、氟利昂11、F-11、CFC-11、一氟三氯甲烷、Freon 11)制冷剂的最有效和安全的替代制冷剂;三氟二氯乙烷还用于泡沫塑料的发泡、清洗剂、化工溶剂等。

虽然R123制冷剂曾经是新装制冷设备上替代氟利昂R11最常见的选择,但是由于R123与R11物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R11制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R11,通常不能直接以R123替代R11(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-24 21:01 , Processed in 0.188704 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表