变风量空调系统工程技术规程JGJ 343-2014


中华人民共和国行业标准

变风量空调系统工程技术规程

Technical specification for VAV air conditioning system

JGJ 343-2014

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

2014-07-29 发布 2015-03-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第497号


住房城乡建设部关于发布行业标准《变风量空调系统工程技术规程》的公告

    现批准《变风量空调系统工程技术规程》为行业标准,编号为JGJ 343-2014,自2015年3月1日起实施。其中,第5.3.2条为强制性条文,必须严格执行。
    本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
2014年7月29日

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:22:57 | 只看该作者

变风量空调系统工程技术规程JGJ 343-2014 前言

前言

    根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2011]17号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规程。
    本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.设计;4.设备与材料;5.施工与安装;6.调试;7.综合效能调适;8.运行管理。
    本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市朝阳区北三环东路30号,邮编:100013)。
    本规程主编单位:中国建筑科学研究院
                    浙江鸿翔建设集团有限公司
    本规程参编单位:北京市建筑设计研究院有限公司
                    现代设计集团华东建筑设计研究院
                    中国建筑业协会智能建筑专委会
                    同方泰德国际科技(北京)有限公司
                    皇家空调设备工程(广东)有限公司
                    杭州源牌环境科技有限公司
                    上海新晃空调设备有限公司
                    开利空调销售服务(上海)有限公司
                    广州柏诚智能科技有限公司
                    特灵空调系统(中国)有限公司
                    北京康孚环境控制有限公司
                    广东省珠海格力电器股份有限公司
                    宁波奥克斯电气有限公司
                    德州中傲空调设备有限公司
                    朗德华信(北京)自控技术有限公司
                    无锡市天兴净化空调设备有限公司
    本规程主要起草人员:曹阳 徐宏庆 叶大法 祝敬国 赵晓宇 曹勇 余绍培 刘月琴 许骏 杨伟荣 李孔政 贾晶 敖顺荣 何伟光 程德威 王洪斐 姜永东 王建军 郎麒麟 刘刚 陈方圆 魏征 刘辉
    本规程主要审查人员:许文发 潘云刚 毛剑英 杨一凡 魏占和 陈建新 张志刚 路世强 王飞
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
板凳
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:23:20 | 只看该作者

变风量空调系统工程技术规程JGJ 343-2014 总则

1 总 则

1.0.1 为规范变风量空调系统工程的设计、施工与安装、调试、综合效能调适和运行管理,做到技术先进、经济合理、安全适用,保证工程质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于采用全空气变风量空调技术的工程系统设计、施工与安装、调试、综合效能调适和运行管理。

1.0.3 变风量空调系统工程的设计、施工与安装、综合效能调适和运行管理,除应执行本规程的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
地板
 楼主| 发表于 2018-12-9 12:25:01 | 只看该作者

RE: 变风量空调系统工程技术规程JGJ 343-2014 术语

2 术 语

2.0.1 变风量空调系统 variable air volume air conditioning system
    通过保持空气处理机组的送风温度稳定、改变空气处理机组或空调末端装置的送风量,实现室内空气温度参数控制的全空气空调系统,简称VAV空调系统。

2.0.2 单区域变风量空调系统 zone variable air volume air conditioning system
    空调系统中,空气处理机组服务于单个空调区且送风温度基本保持稳定,通过改变机组的送风量,实现该区域室内空气温度参数控制的全空气空调系统。

2.0.3 带末端装置的变风量空调系统 variable air volume air conditioning system with terminal device
    空调系统中,空气处理机组服务于多个空调区且送风温度基本保持稳定,通过改变机组及末端装置的送风量,实现各区域室内空气温度参数控制的全空气空调系统。

2.0.4 变风量末端装置 variable air volume terminal device
    能根据空调房间的温度变化情况,通过自动调节出口处的送风量或送风温度,实现室内空气温度参数控制的装置。

2.0.5 调试 testing adjusting and balancing
    对各个系统在安装、单机试运转、性能测试、系统联合试运转的整个过程中,采用规定的方法完成测试、调整和平衡工作。

2.0.6 综合效能调适 commissioning
    通过对建筑各个系统的调试、性能验证、验收和季节性工况验证进行全过程管理,以确保实现设计意图和满足业主的实际使用要求的工作程序和方法。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
5#
 楼主| 发表于 2018-12-22 20:36:07 | 只看该作者

RE: 变风量空调系统工程技术规程JGJ 343-2014 设 计 一般规定

3 设 计

3.1 一般规定

3.1.1 根据建筑物的用途、规模、使用特点、负荷变化情况、参数要求、所在地区气象条件以及设备价格、能源预期价格等,经技术经济比较合理时,下列情况的全空气空调系统应采用变风量空调系统:
    1 服务于单个空调区,且部分负荷运行时间较长时,应采用单区域变风量空调系统;
    2 服务于多个空调区,且各区负荷变化相差大、部分负荷运行时间较长,并要求温度独立控制时,应采用带末端装置的变风量空调系统。

3.1.2 温湿度允许波动范围要求严格的空调区,不宜采用变风量空调系统;噪声标准要求较高的空调区,不宜采用风机动力型末端装置的变风量空调系统。

3.1.3 空调内外区的划分应根据建筑物用途、使用特点、围护结构热工性能以及当地气候条件等确定。

3.1.4 变风量空调工程施工图设计文件,除应符合建设工程设计文件编制深度的规定外,尚应有系统检测与监控、运行控制方案等设计内容。

授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
6#
 楼主| 发表于 2018-12-22 20:36:45 | 只看该作者

RE: 变风量空调系统工程技术规程JGJ 343-2014 室内外设计参数

3.2 室内外设计参数

3.2.1 室内空气设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

3.2.2 室外设计计算参数的选用应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

3.2.3 空调区空气质量应符合国家现行标准有关室内空气质量、污染物浓度控制等的卫生要求。

3.2.4 空调区采用低温送风空调系统时,夏季室内设计温度宜比采用常温送风的空调系统提高1℃;当空调区划分内外区且外区需要供暖时,外区冬季室内设计温度不宜比内区高2℃。

授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
7#
 楼主| 发表于 2019-1-10 10:20:02 | 只看该作者

RE: 变风量空调系统工程技术规程JGJ 343-2014 3.3 负荷计算

3.3 负荷计算

3.3.1 空调负荷计算应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

3.3.2 地板送风空调系统的空调区冷负荷计算,除应符合本规程第3.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 根据空调区热分层高度,应分别计算热分层以下空调区负荷、热分层以上非空调区负荷以及架空地板和楼板传给地板静压箱的热量;
    2 热分层高度应在人员活动区上方;
    3 不应计入非空调区内的对流热量。

3.3.3 空调区划分内外区时,内区冬季冷负荷计算中的室内照明功率、人员数量、设备功率等项目的取值应根据内区面积、气流组织等确定,且宜小于夏季的取值。

3.3.4 空气通过风机引起的夏季附加冷负荷中,空气通过风机后的温升可按下式计算:



    式中:△t——空气通过风机后的温升(℃);
          H——风机的全压(Pa);
          η——电动机安装位置的修正系数;当电动机安装在气流内时,η=1;当电动机安装在气流外时,η=η2;
          η1——风机的全压效率,应取实际效率;
          η2——电动机效率。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
8#
 楼主| 发表于 2019-1-10 10:21:54 | 只看该作者

RE: 变风量空调系统工程技术规程JGJ 343-2014 3.4 系统设计

3.4 系统设计

3.4.1 变风量空调系统类型,应根据建筑物特性、冷热源状况,并经技术经济比较后确定,且宜符合下列规定:
    1 有低温冷源可利用时,宜采用低温送风空调系统;
    2 空调区已设有架空地板体系且需要个人或岗位送风时,宜采用地板送风空调系统。

3.4.2 变风量空调系统的布置宜符合下列规定:
    1 内区采用全年供冷的变风量空调系统时,外区可采用风机盘管、定风量空调系统等;
    2 内外区合用空气处理机组时,外区末端装置宜采用带热水盘管的末端装置;
    3 内外区分别设置空气处理机组时,外区空气处理机组宜按朝向分别设置;
    4 空调区新风量需要恒定时,宜采用独立新风系统。

3.4.3 变风量空调系统设计应符合下列规定:
    1 宜采用单风管系统;
    2 宜采用一次回风、大送风温差系统;
    3 同一个空气处理系统中,应避免再热过程;
    4 回风系统阻力较大或排风措施不能适应新风量的变化要求时,宜设置回风机。

3.4.4 变风量空调系统的夏季系统送风量计算应符合下列规定:
    1 最大送风量应根据系统逐时冷负荷的综合最大值确定,且送风温差不宜小于8℃;
    2 最小送风量应根据冷负荷变化范围、空调区气流组织要求、末端装置风量调节范围及风机调速范围等确定,且不应小于系统最小新风量。

3.4.5 空调区、空调系统的新风量计算,应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

3.4.6 当变风量空调系统服务于不同新风比的多个空调区时,不应采用空调区新风比最大的数值作为系统的总新风比,其系统的新风量应按下列公式进行计算:



    式中:Y——修正后的系统新风量在送风量中的比例;
          Vot——修正后的总新风量(m3/h);
          Vst——总送风量,即系统中所有房间送风量之和(m3/h);
          X——未修正的系统新风量在送风量中的比例;
          Von——系统中所有房间的新风量之和(m3/h);
          Z——需求最大的房间的新风比;
          Voc——需求最大的房间的新风量(m3/h);
          Vsc——需求最大的房间的送风量(m3/h)。

3.4.7 变风量空调系统的新风和排风系统设计应符合下列规定:
    1 应采取保证系统最小新风量的措施,并具备最大限度地利用新风做冷源的条件;
    2 排风系统应与新风系统匹配,并适应新风量的变化。

3.4.8 变风量系统下列设计内容应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定:
    1 空调风、水系统的设计;
    2 设备、管道的绝热设计;
    3 空调系统的消声与隔声设计。