《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中把超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人的正常生活,工作和学习的现象称为环境噪声污染。

空调主机房及冷却塔噪音对周围环境的影响已经引起人们的注意,对空调的工作质量要求有待提高。特别是夏天气温的升高,空调给人们带来的凉爽,但与此同时,外机的噪音问题也成为影响人们的正常休息的又一个主要的噪声源。特别是大弄中央空调机组的冷却塔噪声。

般有型的污染可以整理甚至可以回收利用,但是噪音污染是不可以的,而且是看不见的,我们只能防治,却没有办法彻底治理。

设计原理:1、利用现有的条件好原有的设备因地制宜,尽量减少投资。
     2、治理设备和材料选用优质产品,产品国家标准。确保工程质量。
     3、运行费用尽可能低,运行操作,管理方便。

治理方法:治理主要原则是在不影响冷却塔的正常运行及冷却塔效果的前提下,采取措施降低噪声对人的影响。

针对冷却塔本身的噪声风机噪音及落水噪音,采用技术成熟的隔音降噪的方法。隔音屏主要是阻挡噪音源,隔断声的传播途径,在噪声源和接受者之间设置隔音吸声屏障,可以有效的控制噪声的传播。其原理就是噪音在传播途中遭遇到尺寸远大于声波波长的障碍物时,大部分声能够被反射或者消解及部分衍射……隔声屏障下部设计进风百叶窗,确保冷却塔的进风量,这样可以保证通风效果,也达到吸音的效果。风机口加装消声音器。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2019-9-22 08:46:56 | 只看该作者
                                                                  噪音执行标准

1、环保执行标准

《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》,保障城市居民的生活声环境质量,我国制订了《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)。 社会生活噪声排放源边界噪声不得超过表一规定的排放限值。

(1)、社会生活噪声排放源边界排放限值 (表一)


冷却塔噪音执行规范

(2)、夜间突发的噪声,其最大值不准超过标准值15dB。
2、区域及时间的划定
(3.1)、各类标准适用区域由当地人民政府划定。
(3.2)、本标准昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。
冷却塔放置的现场属于2类地区,其标准值为昼间≤60dBA,夜间≤50dBA(排除其他噪声源的影响)。

3、不扰民为最终目标

设备摆放位置虽然属于2类地区,但由于不同地方的环境噪声本底值有着巨大的差异,同时对敏感点构成噪声污染的频率特征也不同,所以应该以不扰民为最终评审依据。

即是:

(1)、主观上评价:

在受测敏感地点不再感受到设备运行时对其构成声环境质量影响。

(2)、客观上评价:

a、主要噪声源运行与停止运行时,受测敏感地点A声级开关机的差异应小于3dB(A);

b、主要噪声源运行与停止运行时,受测敏感地点噪声频谱中存在一个或若干个倍频带中心频率对应声压级的差异应小于5dB;

4、噪声排放执行标准解释

4.1、环保或环评执行标准按照深圳市声功能区划分后,属于商住混合2类区,测试地点为住户(敏感点)户外一米,在设备正常工况运行下,噪声排放昼间应少于60 dB(A),晚间少于50 dB(A)。评价量属于等效A声级,单位dB(A)。

5.2、由于A声级作为声环境质量的单值评价量,并不能全面客观地反映声环境的污染特征,所以声环境的质量除了与A声级相关,还与噪声频谱中倍频带声压级的限值有关。原因如下:

(1) 、无论噪声的频谱特性如何,A计权网络在各频率上的计权因子是固定不变的,计权后再将各频率上的声压值叠加在一起给出A声级。因此,对于频率不同的噪声完全可能具有相同的A声级。然而,对于A声级相同但频谱形态不同的噪声,人们的主观感觉是不一样的。

(2) 、由于A计权网络对低频声的计权因子很大(衰减很大),例如:20Hz为–50.5dB,31.5Hz为–39.4dB,63Hz为–26.2dB,因而对低频成分为主的噪声,如工业用风机、压缩机、通风设备等产生的噪声,当用A声级评价时,得出的评价结论往往会低估了人们的主观感觉响度。在实际工作上我们也发现,对于以低频为主的噪声(次声更甚)有时虽然A声级并不高,但人们还是感到很响或者令人厌烦。说白一句:老百姓也不懂得什么标准,反正你的东西不要吵着我!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
板凳
 楼主| 发表于 2019-9-22 08:48:02 | 只看该作者
冷却塔噪声控制技术有两种

冷却塔降噪手段分为两种方式处理:(1)主动性降噪;(2)被动性降噪

2.1、主动性降噪

在冷却塔生产或者噪声治理时候,充分考虑冷却塔噪声产生原因和特征,对症下药。在保证设备所需要的技术参数前提下,对设备进行优化升级改造,在噪声源头上针对性地进行抑制、整改。优点是不会影响冷却塔的散热效果,各个不同频率的噪声得以有效抑制,外观漂亮,拓展了城市环境的使用空间。

用通属易懂的解释就是,找出噪音根源,在不影响效率情况下。通过技术手段,减少或者消除冷却塔噪音源。

2.2、被动性降噪

在冷却塔的塔体外面安装隔声屏障,虽然也可以在某种程度上对A声级噪声起到一定的衰减作用,但缺点是导致冷却塔的通风量下降,降低了冷却塔的热交换效率,使空调系统主机容易出现高压跳机、设备不能正常运行,能耗增大等种种原因,在噪声抑制方面,对于低频或者甚低频衰减甚微,而且被动性降噪由于安装所需要的面积相对比较大,在改造的环境空间上往往受到制约。

2.3被动性降噪的痛点非常多

众所周知,冷却塔的低频噪声主要来源于冷却塔的动力系统,而冷却塔热交换效率的高低风机起到非常关键的因素,所以在方案的设计过程中需充分考虑风机的压力损失和冷却塔的通风量,才能在满足冷却塔的散热效果前提下把噪声控制下来。

而目前市场上很多声学公司或工程公司因为对冷却塔的构造和原理不了解,在处理冷却塔降噪的时候往往单纯采用围闭的方式对冷却塔进行降噪处理,不但在结构上会增加上百吨的重量,令楼板的承重有一定的风险,而且会产生许多非常严重的弊端,例如:

a、 严重影响冷却塔的散热效果,能耗增大: