修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

12
返回列表 发新帖
楼主: 随缘
打印 上一主题 下一主题

[中央空调] HANBELL汉钟RTM磁悬浮机组技术手册(简体中文版)

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
11#
 楼主| 发表于 2024-3-17 13:15:53 | 只看该作者
1.3.2 线路连接:
使用标準的线材配线时,电缆外径应为09-011;若使用其他线材时,请选择适合的线缆外径,否则可能从缝隙处进水,而造成防水性不良。



注意:
1.需在主电源输入端加装5A保险丝或断路器。且必需加装稳压器,以避免电压的波动(允许波动10%内)造成执行器机板损毁。
2.信号线需使用屏蔽线,避免產生干扰现象。
3.信号线不得与电源线使用同一线槽,以免发生信号干扰。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
12#
 楼主| 发表于 2024-3-24 08:29:53 | 只看该作者
1.3.3 配线施工:使用电缆固定头及防护套时,请充分实施防护。可依照图3.3 做为参考:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
13#
 楼主| 发表于 2024-3-24 08:32:19 | 只看该作者
1.3.4 各部控制介绍:


输入与输出信号调整的设定:
设定输入信号与输出信号关係。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
14#
 楼主| 发表于 2024-4-7 16:03:01 | 只看该作者



SB 旋钮设置:

选择开关置於1→正作用,预设值。(信号输入20mA,反馈输出20mA)
选择开关置於 2→设置状态。(设定行程或手动操作使用)
选择开关置於3→反作用。(信号输入20mA,反馈输出4mA)

注意:当输入讯号低於2mA时,则执行器判定为中断进而转入指定的状态,所以控制装置及讯号4~20mA的调整必须正确。
灵敏度设定:
设定可调整信号之精度。


注意:1.预设值为刻度2(1.0%)。
2.请勿任意调整,以免造成执行器运转异常。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
15#
发表于 2024-8-8 22:35:10 | 只看该作者
有电子版能发一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-24 19:57 , Processed in 0.193727 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表