修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2881|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

大金FVT-(125),(71)B系列柜式故障代码

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-16 13:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大金FVT-(125),(71)B系列柜式
LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
闪亮---闪亮系统设置故
正常----室内机主控制板故障
灭----电源线以,室内机故障
室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-25 00:06 , Processed in 0.187081 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表