第一步:确定室外机容量

  以105㎡的套房为例,如果厨房、卫生不需要中央空调,则空调面积可取建筑面积的65%,即105㎡×65%=68㎡。

  按照1匹主机对应制量2.5~2.8kw计算,1匹对应10~15㎡。因此,此套套房的室外机容量(按12㎡/匹计算)为68÷12=5匹。

第二步:确定各房间室内机容量

  仍然以1匹对应10~15㎡,客厅24㎡:则所需的中央空调大小(按照10㎡/匹计算)为24÷10=2.5匹;餐厅、主卧室、次卧室15㎡:则需要1~1.5匹,日晒时间较长的房间选偏大的容量。考虑同时使用系数,一般室内机的总冷量是室外机的1.1~1.2倍。

第三步:选组合

  每个家庭的面积、户型各有差异,采用的室内机也不尽相同。原则上为小房间采用风管机,方形客厅采用天花嵌入式,长方形采用大风量风管机。格力中央空调专家会根据您的实际需求,您的品位和偏好,量身定制最为合适的空调系统解决方案。

第四步:选安装

  中央空调行业素有“三分产品,七分安装”之说。中央空调的安装十分关键,一定要专业的安装人员来安装。格力中央空调拥有专业的安装和维护团队,设计和安装均达到甲级水准,而且有整机六年包修,保管售后无忧。