故障现象:毛细管结霜/制热效果差
机器型号:格力KFR-23GW/I
故障类型:系统
原因分析:此空调房间面积10平方左右,空调热效果特别差,用户反映夏天制冷效果正常。检查空调工作电流、压力正常,但制热效果确实很差,进出口温差只有10度,根据用户所描述制冷正常,初步将故障原因定位为系统故障,拆开外机发现毛细管有结霜现象,判定为毛细管有脏堵故障。
解决措施:更换毛细管和过滤器试机一切正常。
经验总结:像这种空调制冷没有问题而制热效果差的情况多数出现在毛细管部位。