机器型号:格力KFR-43LW/HDY
故障现象:制冷效果差
原因分析:检修发现压缩机工作一会儿室内蒸发器有结霜现象,测试工作压力,低压力值3.5kgf/cm2,怀疑缺氟,进行补氟后压力不变。空调继续工作,随后室外机回管结霜,怀疑此空调系统冰堵。进行收氟处理,在收氟过程中,用扳手旋开螺帽,发现空调低压阀开启不到位,将阀门打开后调整氟压到正常值,空调制冷效果差故障排除。
故障类型:系统 (阀件未打开)
解决措施:阀门全部开满后,调整氟压至正常值、空调正常。
经验总结:空调阀门打开不到位,导致制冷剂回路不畅通。形成结霜,在新机出现制冷系统故障时,不要盲目进行加氟,需要对管路进行相关检查。 |