春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容 故障原因
电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开
(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。