[中央空调] R22膨胀阀可以用R134A制冷剂吗

[复制链接]

452

主题

529

帖子

2083

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2083
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-3 09:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R22膨胀阀可以用R134A制冷剂吗
我们在维修中央空调的时候,会遇到不同型号,不同种类的中央空调设备,并且膨胀阀也是各不相同,那么R22膨胀阀可以用R134A制冷剂吗?膨胀阀可以用与其标注不相同的制冷剂吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
河南中央空调维修保养15981987756
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
发表于 2019-3-3 18:08:18 | 只看该作者
这个话题非常有意义,大家在维修地程也会遇到,欢迎大家一起讨论。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
板凳
发表于 2019-3-3 18:22:25 | 只看该作者
在讨论R22膨胀阀是否可以用R134A制冷剂这个问题时,我们要分开来分析:
首先,如果是电子膨胀阀,通过调整电子膨胀阀控制设备的相关参数是可以使用的。
电子膨胀阀适用于不同制冷剂的内部结构是一样的,膨胀阀开度是靠程序控制的,可以互用。

其次,热力膨胀阀最好不要混用。

因为热力膨胀阀的感温包里面填充的物质就是适用的制冷剂,如果混用了,容易导致热力膨胀阀调节开度出问题,从而导制冷设备工作状态异常。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
地板
发表于 2019-3-3 18:27:44 | 只看该作者
曾经有这样一道试题:
有关R134a与R22之膨胀阀,下列陈述哪一项正确()
A . 可以相互替代使用
B . 不可以相互替代使用
C . 部份可以相互替代使用

答案:B