修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3457|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[相关资料] 制冷剂充注量对空调器性能的影响及试验结果

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-20 08:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 不同的制冷剂充注量对空调器性能的影响是不一样的。笔者对kfr-32gw/h分体挂壁式空调器在不同的充注量下进行了计算和试验。
  试验条件:室外环境温度:35±0.5℃;湿球温度:19.5±0.3℃;室内于球温度:27±0.5℃;毛细管规格:长450mm\内径x1.4mm。
  为了验证模型,研究各参数的变化,测定了空调器的稳态参数。借助于稳态计算的结果,沿制冷剂流动方向布置了14对热电偶和两块压力表,测出了各部件进出口参数的变化情况。
  制冷剂充注量采用电子秤测定,其量程最大为6kg,准确度为±2g.加液口与制冷剂钢瓶采用塑料软管连接,当管中为气体时进行测量。
  随着充注量的增加:
  ①冷凝压力和蒸发压力均增加;
  ②压缩机吸气温度降低,当降到蒸发器出口为饱和或两相状态时,压缩机吸气温度不再下降。当制冷剂充注量为690g时,蒸发器出口没有过热度,此时蒸发器的利用效率最高;
  ③由于压缩机的吸气温度下降,而压比变化不大,压缩机的排气温度下降,这样有利于压缩机的工作稳定;
  ④在690g以下时,随着充注量的增加,制冷量增加很快,而当大于690g后,制冷量增加不多。这主要是由于充注量达740g时,蒸发器出口为两相区,冷量没有充分发挥出来,而压缩机的输入功率随着充注量的增加而增大。能效比有一个明显的峰值,即在690g时能效比最大;而当充注量大或小于这个值时,能效比均下降,这主要是由于充注量较低时蒸发器出口的过热度较大,传热面积没有充分利用,因此,制冷量下降较大,此时压缩机的输入功率减少并不多。而当充注量较大时,蒸发器出口为两相区,冷量没有充分发挥出来,此时输入功率增加,冷量变化不明显,因此能效比下降。
  试验和计算表明:在最佳充注量附近,空调器的能效比最大,且制冷量也较高。此时蒸发器的出口基本为饱和状态,面积得到充分利用。在实测中,冷凝器的出口没有测得过冷度,这是由于工艺结构和测量仪表精度上的原因所致,此时冷凝器的传热面积也得到充分利用。
  理论计算最佳充注量为685g,与实际值很接近。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-28 21:31 , Processed in 0.172126 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表