修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2943|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

海尔变频空调维修故障代码

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-28 08:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KFR-26GW/BPF,KFR-26GW/A(BPF),KFR-26GW/C(BPF),KFR-28GW/BPA,KFR-28GW/BPF,KFR-28GW/A(BPF),KFR-28GW/C(BPF),KFR-40GW/BPF ,KFR-40GW/A(BPF), KFR-28GW /DBPF,KFR-36GW/DBPF,KFR-28GW/M(BPF),KFR-36GW/M(BPF),KFR-25GW*2/BP,KFR-25GW*2/BPF,KFR-25GW*2/BPJF,KFR-26GW*2/BPF,KFR-30GW*2/BPF,KFR-30GW*2/BPKF,KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP,KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP

室内机显示灯 故障原因
电源 定时 运转
闪 灭 灭 室内环温传感器
闪 亮 亮 室内热交传感器
亮 亮 闪 室外除霜传感器
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
闪 灭 亮 室外传感器异常
闪 灭 亮 压机运转异常
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知

室内机显示灯 故障原因
电源 定时 运转
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
闪 灭 闪 CT断线保护
亮 闪 亮 功率模块异常
灭 灭 闪 通讯异常
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭 亮 闪 控制基板异常
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2016-2-28 08:10:45 | 只看该作者
KFR-35GW/BPF,KFR-35GW/ABPF,KFR-36GW/BP,KFR-36GW/BPF ,
KFR-36GW/ABPF,KFR-50GW/BPF,KFR-50LW/BP,KFR-50LW/BPF
故障现象 故障原因
定时灯闪烁1次 功率模块过热,过流,短路
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
定时灯闪烁5次 过电流保护
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次 电源超,欠压
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
故障现象 故障原因
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
电源灯闪烁7次 通讯回路故障
电源灯闪烁8次 室内风机故障
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
板凳
 楼主| 发表于 2016-2-28 08:11:05 | 只看该作者
GW/B(BPF),KFR-36GW/BPJF,KFR-28GW/BPJF,KFR-28GW/i(BPF)3,KFR-36
KFR-36GW/i(BPF)
室内机显示 故障原因
E1 室内环境温度传感器
E2 室内热交温度传感器
F21 室外除霜温度传感器
F25 室外排气温度传感器
F6 室外环境温度传感器
E07 通讯异常
室内机显示 故障原因
F24 CT断线
F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
F22 AC电流过电流保护
F23 DC电流过电流保护 E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
F11 压机运转异常
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
地板
 楼主| 发表于 2016-2-28 08:11:16 | 只看该作者
KFR-60LW/BPF
故障显示 故障原因
E1 室温传感器故障
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E5 过电流保护
E6 压机过热保护
E7 室外低电压保护
E8 面板与主板通讯故障
E9 室内外通讯故障
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
5#
 楼主| 发表于 2016-2-28 08:11:44 | 只看该作者
KFR-48LW/i(BPJXF),KFR-48LW/i(BPF),KFR-50LW/BPJXF,KFR-51LW/BPJXF,KFR-51LW/BPJF,KFR-51LW/N(BPF),KFR-51LW/T(BPJXF),KFR-51LW/i(BPJXF),KFR-52LW/BPJXF,KFR-52LW/BPJF,KFR-52LW/E(BPJXF),KFR-52LW/N(BPJXF),KFR-58LW/T(BPJXF),KFR-58LW/i(BPF),KFR-58LW/i(BPJXF),KFR-60LW/BPJXF,KFR-58LW/BPJXF,KFR-58LW/E(BPJXF),KFR-58LW/N(BPJXF),KFR-58LW/N(BPF),KFR-60LW/BPJF,KFR-60LW/BPXF,KFR-60LW/E(BPJXF),KFR-68LW/BPJXF,KFR-68LW/E(BPJXF),KFR-68LW/i(BPJXF)等
故障代码 故障原因
E1 功率模块过热,过流,短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5 过电流保护
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ea 电源超欠压
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-1 10:27 , Processed in 0.208553 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表