约克风管机(卧式暗装)故障代码
E1
1、辅助加热(室内机)过热报警
2、低压报警
1、检查过热保护器及其连线是否完好,清除故障后按ON/OFF键复位
2、制冷剂不足,检查有无泄露
E2
房间温度传感器报警
检查室内回风传感器及其连线
E3
1、压缩机报警输入
2、低压报警
3、内机反馈报警,运行30秒后出现故障
1、若一接电就报警,检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错
2、若运行30min后出现故障,检查室内管温度传感器位置是否放正确
3、检查室内管温传感器位置。排除后按ON/OFF键复位
E4
室外管温故障(开路或短路)
E5
室内管温故障(开路或短路)
E6
通讯错误,线控器和内机无法建立连接,检查修复 |
|