|
格力空调系统缺氟造成漏水维修一例
故障现象:空调运行一段时间后空调漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象。
原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行10分钟后发现内机风轮开始吹水,拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机,再按原来的制冷模式继续运行20多分钟,发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象,用压力表测系统压力,系统压力很低3KG,可以判断系统严重缺氟;在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出,再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现象。
解决措施:检查漏点,发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象,重新连接并锁紧、重新抽空,加雪种后试机正常。
经验总结:对于空调室内机漏水问题,在排除内机换热系统方面漏风情况后,可用手摸不同流路换热器感知温差的方式,初步断定是否存在明显温差,来定判定是否系统问题造成内部凝露(一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠)。
|
|