修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4471|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[维修案例] 格力嵌入式空调漏水

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-13 14:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格力嵌入式空调漏水

  空调型号:格力嵌入式空调

  故障现象:内机漏水,运行灯闪
  
  原因分析:经检查,水从积水盘直接溢出,查看排水管排水情况,发现水量很小初步判断为排水泵排水不够,更换排水泵后试机正常。
  
  解决措施:更换排水泵
  
  经验总结:嵌入机的排水方法与分体机不一样,分体机是自然排水,而嵌入机是靠排水泵将水排出室外,若出现漏水,要重点检查排水泵工作是否正常,从故障现象“运行灯闪”我们也可以判断是排水保护,当然,嵌入机漏水有很大一部分是因为安装时排水管不平引起,这要求我们在维修时要认真分析原因。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-25 00:52 , Processed in 0.267640 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表