  故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出,但室外排水管没有冷凝水排出。
  
  原因分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。
  
  安装损坏的原因有:
  
  1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护,造成割破排水管;
  
  2、室内外连接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮破;

  3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差,漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等。
  
  解决措施:更换破损的排水管,检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施。
  
  经验总结:在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范,安装时尽可能作到细心操作,不可野蛮作业。