修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4953|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[维修案例] 空调内机挡水板漏水维修一例

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-13 14:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障现象:内机挡水板漏水
  
  原因分析:开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。
  
  解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除。
  
  经验总结:ED系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面:
  
  1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重,冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出)。
  
  2 、蒸发器配管角度不对。
  
  3 、蒸发器上密封海棉条脱落。
  
  4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密。
  
  5 、导水板上海棉粘帖不正确。
  
  在维修时,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水,然后对症下药,事半功倍。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-28 17:19 , Processed in 0.249817 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表