一、GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》dBA
类别
   
白天
夜晚
0
安静疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域,位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5dB执行。
50
40
І
居住、文教机关为主的区域,乡村居住环境可参照执行该类标准。
55
45
П
居住、商业、工业混杂区。
60
50
Ш
工业区
65
55
ІV
城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。
70
55
1、夜间突发的噪声,其最大值不准超过标准值15dB。
2、各类标准适用区域由当地人民政府划定。
3、昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。(北京地区为白天为6:00-21:59、夜晚22:00-5-59)
4、标准规定,城市区域环境噪声的测量位置在居住窗外或厂界外1米处。一般地,室外环境噪声通过窗户传入室内大致比室内低10dB。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:54:38 | 只看该作者
二、GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》dB(A)
类别
白天
夜晚
І
居住、文教机关为主的区域
55
45
П
居住、商业、工业混杂区及商业中心
60
50
Ш
工业区
65
55
城市中的道路交通干线道路两侧区域。
70
55

夜间频发的噪声(如排气噪声),其最大值不准超过标准值10dB。夜间突发的噪声(如短促鸣笛声),其最大值不准超过标准值15dB。

授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
板凳
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:55:29 | 只看该作者
GBT17249.1-1998《声学-低噪声工作场所设计》dB(A)
推荐的各种工作场所背景噪声级 稳态A声级dB(A)
房间类型
dBA
  
会议室
30-35
[size=14.0000pt]背景噪声是指室内技术设备(如通风系统)引起的噪声或者是室外传来的噪声,此时对工业性工作场所而言生产用机器设备没有开动。适用范围:本标准适用于新建或已有工作场所噪声问题的规划。适用于装设有机器的各种工作场所。
教室
30-40
个人办公室
30-40
多人办公室
35-45
工业实验室
35-50
工业控制室
35-55
工业性工作场所
65-70


授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
地板
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:56:06 | 只看该作者
GBJ87-1985《工业企业场区噪声控制设计规范》
工业企业厂区内各类地点噪声标准
序号
地点类别
噪声限值dBA
  
1
生产车间及作业场所(工人每天连续接触噪声8小时)
90
[size=14.0000pt]1、本表所列噪声限值,均应按现行国家标准测量砍割。
[size=14.0000pt]2、对于工人每天接触噪声不足8小时的场合,可按实际接触噪声的时间,按接触时间减半噪声限值增加3dB的原则,确定其噪声限值。
[size=14.0000pt]3、本表所列室内背景噪声级,指在室内无声源发声条件下,从室外经由墙、门、窗(门窗启闭状态为常规状态)传入室内的室内平均噪声级
2
高噪声车间设置的值班室、观察室、休息室(室内背景噪声)
无电话通讯要求时
75
有电话通讯要求时
3
精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房(正常工作状态)
70
4
车间所属办公室、实验室、设计室(室内背景噪声级)
70
5
主控制室、集中控制室、通讯室、电话总机室、消防值班室(室内背景噪声级)
60
6
长部所属办公室、会议室、设计室、中心实验室(室内背景噪声级)
60
7
医务室、教室、哺乳室、托儿所、工人值班室(室内背景噪声级)
55

适用范围:
本标准适用与工业企业的新建、改建、扩建和技术改造工程的噪声(脉冲噪声除外)控制设计。新建、改建、扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行。

授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
5#
 楼主| 发表于 2024-3-9 15:56:42 | 只看该作者
GBJ88-1988《民用建筑隔音设计规范》
民用建筑室内允许噪声级  dB(A)

建筑类别
房间名称
时间
特殊  标准
较高  标准
一般  标准
较低  标准
住宅
卧室、书房(或卧室兼起居室)
白天

≦40
≦45
≦50
夜间

≦30
≦35
≦40
起居室
白天

≦45
≦50
≦50
夜间

≦35
≦40
≦40
学校
有特殊安静要求的房间


≦40
-
-
一般教室


-
≦50
-
无特殊安静要求的房间


-
-
≦55
医院
病房、医护人员休息室
白天

≦40
≦45
≦50
夜间

≦30
≦35
≦40
门诊室


≦55
≦55≦
60
手术室


≦45
≦45
≦50
听力测听室


≦25
≦25
≦30
旅馆
客房
白天
≦35
≦40
≦45
≦50
夜间
≦25
≦30
≦35
≦40
会议室

≦40
≦45
≦50
≦50
多用途大厅

≦40
≦45
≦50
-
办公室

≦45
≦50
≦55
≦55
餐厅、宴会厅

≦50
≦55
≦60
-


授人以鱼不如授人以渔!