常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大;在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。
附传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值): -10℃→(57.1821─62.2756─67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378─46.5725─50.2355)KΩ; 0℃→(32.8812─35.2024─37.6537)KΩ; 5℃→(25.3095─26.8778─28.5176)KΩ; 10℃→(19.6624─20.7184─21.8114)KΩ; 15℃→(15.4099─16.1155─16.8383)KΩ; 20℃→(12.1779─12.6431─13.1144)KΩ; 30℃→(7.67922─7.97078─8.26595)KΩ; 35℃→(6.12564─6.40021─6.68106)KΩ; 40℃→(4.92171─5.17519─5.43683)KΩ; 45℃→(3.98164─4.21263─4.45301)KΩ; 50℃→(3.24228─3.45097─3.66978)KΩ; 55℃→(2.65676─2.84421─3.04214)KΩ; 60℃→(2.18999─2.35774─2.53605)KΩ。
除个别老产品外,美的空调电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。
|