故障现象:制冷不制热
机器型号:格力KFR-32GW/I1Y
原因分析:据用户反应,夏天购买时空调制冷效果良好,在冬天开机发现室外机启动时室内机无风,检查发现,外机的铜管很烫手,压力2.3MPA,可到室内蒸发器温度很低,压力偏高,判断为室外机有脏堵。拆机对空调制冷系统全面仔细检查,发现单向阀有脏堵,更换单向阀后试机效果良好。
故障类型:系统 (单向阀堵)
解决措施:更换单向阀,试机效果良好。
总结经验:单向阀堵,阀块不动作,还有与它一体的辅助毛细管也被堵后,会造成空调制冷或制热效果差,甚至空调不制冷或制热。 |