溴冷锂制冷机冷衰的防治
①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。
②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。
③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检测,不符合要求者不用。
④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。
⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要进行定期维修保养和检测。
⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。
⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清洗管路,使管路保持良好的换热效果。
⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。 |
|