海尔130风冷模块机组故障代码:
E01 空调水流量开关故障
判断条件:主机进行水流量检测,水泵开启30s后连续6s测量流量开关信号为 “OFF”;
故障处理:停止所有模块工作;
故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重新启动使故障消除。
注:从机出现流量开关故障时,只停对应模块机内的压缩机,不影响其它模块运行。
解决方法:检查水流开关是否正常,检查水泵上否正常运行,检查系统水是否正常,系统空气是否排净。

E05  三相交流电输入缺相或电压不正常保护
判断条件:三相交流电输入缺相或电压不正常;
故障处理:停所有模块机组压缩机、水泵、风机(若主机出现此故障,停所有模块,从机出现此故障,则只停对应模块机);
故障恢复:交流电输入信号检测正常后,自动恢复故障。
解决方法:检查三相交流电源是否正常。


E06  三相交流电输入相序保护

判断条件:三相交流电输入相序错误;
故障处理:停所有压缩机、水泵、风机(若主机出现此故障,停所有模块,从机出现此故障,则只停对应模块机);
故障恢复:断电调整相序后恢复。
解决方法:检查三相交流电源相序是否正常,检查相序保护器是否正常。

E07  回水温度传感器故障
判断条件:回水温度传感器开路或短路,或Tr≥85℃或Tr<-1℃;
故障处理:停所有压缩机、水泵(若主机出现此故障,停所有模块,从机出现此故障,则不作停机保护);
故障恢复:更换回水温度传感器正常后恢复。

E08  出水温度传感器故障
判断条件:出水温度传感器开路或短路,或To≥85℃或To<0℃(流量开关闭合时To<-3℃才报故障);
故障处理:停本机组的所有压缩机;
故障恢复:更换出水温度传感器正常后恢复。

E09 室外环境温度传感器故障
判断条件:室外环境温度传感器开路或短路;
故障处理:停本机组的所有压缩机和风机;
故障恢复:更换环境温度传感器正常后恢复。

以上是海尔130风冷模块机组常见故障故障代码。

E13 BA板通讯故障
判断条件:当线控制器设置BA允许,且接收不到BA板通讯;
故障处理:模块机系统作关机处理;
故障恢复:模块机收到BA板通讯后自动恢复。

E14 BA板的外部报警故障
判断条件:当线控制器设置BA允许,且BA板的外部报警信号短接;
故障处理:模块机系统作关机处理;
故障恢复:模块机BA板的外部报警信号断开后恢复。

E16 线控器通讯故障
判断条件:模块机室外机接收不到线控器通讯信号;
故障处理:模块机系统作关机处理;
故障恢复:模块机收到线控器通讯后自动恢复正常工作。
注:若从机的地址设置没有按顺序从地址1、2、3……依次连续增加设置,那么中间被跳过的模块机地址将报通讯故障,但不影响模块机的正常运行控制。

E21   A系统风扇过载保护故障
判断条件:模块机A系统风扇热保护开关断开;
故障处理:模块机停A系统压缩机、风机;
故障恢复:不可恢复。

E22   A系统高压保护故障
判断条件:A系统高压开关HP1断开;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:HP1开关信号闭合后恢复。

E23   A系统低压保护故障
判断条件:A系统低压开关LP1断开(除霜及压机启动7min内不检测);
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:LP1开关信号闭合后恢复。

E24 压机1过电流保护
判断条件:I AC1≥17.5A;
故障处理:模块停A系统压机;
故障恢复:模块自恢复。
对于240机型判断条件为:I AC1≥30.0A;
对于316机型用热保护开关,开关信号接A系统冷媒入口温度,短路故障。

E25  压机1排气温度传感器开路或短路
判断条件:压机1排气温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压机;

故障恢复:更换正常的排气温度传感器,自动恢复。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:33:29 | 只看该作者
海尔130风冷模块机组故障代码

E26 模块A系统盘管(出口)温度传感器开路或短路
判断条件:A系统盘管(出口)温度传感器开路或短路 ;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换盘管(出口)温度传感器正常后,自动恢复。

E27  A系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路
判断条件:A系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:更换水换冷媒入口端温度传感器正常后,自动恢复。

E28  A系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路
判断条件:A系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:更换水换冷媒入口端温度传感器正常后,自动恢复。

E29   A系统吸气温度传感器开路或短路
判断条件:A系统吸气温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:更换吸气温度传感器正常后,自动恢复。

E30 A系统盘管(入口)温度传感器开路或短路
判断条件:A系统盘管(入口)温度传感器开路或短路 ;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换盘管(入口)温度传感器正常后,自动恢复。

E31  压机1排气温度传感器温度过高
判断条件:压机1排气温传温度≥120℃;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换排气温度传感器恢复或排气温传温度<90℃恢复。
解决方法:检查系统制冷剂是否不足,检查膨胀阀开度是否正常。

E32  A系统盘管(出口)温度传感器温度过高
判断条件:A系统压缩机运行时盘管(出口)传感器温度≥66℃;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:A系统盘管(出口)传感器温度<58℃恢复。

E33  A系统水换(出口)温度过低
判断条件:A系统压缩机运行时水换(出口)温度<-2℃;
故障处理:停A系统压缩机;
故障恢复:A系统水换(出口)温度≥10℃恢复。

E39 压机2过电流保护
判断条件:IACb≥17.5A;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:自恢复。
对于240机型判断条件为:I AC2≥30.0A;
对于316机型用热保护开关,开关信号接A系统冷媒出口温度,短路故障。
解决方法:检查压缩机电流是否正常。

E40  压机2排气温度传感器开路或短路
判断条件:压机2排气温度传感器开路或短路;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。

E46  压机 2排气温传温度过高
判断条件:压机2排气温传温度≥120℃;
故障处理:停A系统压机;
故障恢复:压机2排气温传温度<90℃恢复。
解决方法:检查系统制冷剂是否不足,检查膨胀阀开度是否正常。

E51  B系统风扇过载保护故障
判断条件:电机热保护器动作。
故障处理:停B系统压缩机、风机;
故障恢复:不恢复。

E52   B系统高压保护
判断条件:B系统高压开关HP2处于断开状态;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:信号闭合后,自动恢复。

E53   B系统低压保护
判断条件:B系统低压开关LP2处于断开状态(除霜及压机启动7min内不检测);
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:信号闭合后,自动恢复。

E54 压机3过电流保护
判断条件:IAC3≥17.5A;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:自恢复。
对于240机型判断条件为:I AC3≥30.0A;
对于316机型用热保护开关,开关信号接B系统冷媒入口温度,短路故障。
解决方法:检查压缩机电流是否正常。

E55  压机3排气温度传感器开路或短路;
判断条件:压机3排气温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压机;

故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。


       

E56 B系统盘管(出口)温度传感器开路或短路
判断条件:B系统盘管(出口)温度传感器开路或短路 ;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。

E57  B系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路
判断条件:B系统水换冷媒入口端温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。

E58  B系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路
判断条件:B系统水换冷媒出口端温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。

E59  B系统吸气温度传感器开路或短路
判断条件:B系统吸气温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压缩机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。

E60 B系统盘管(入口)温度传感器开路或短路;
判断条件:B系统盘管(入口)温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。

E61  压机3排气温传温度过高
判断条件:压机3排气温传温度≥120℃;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换温传恢复或排气温传温度<90℃恢复。

E62  B系统盘管(出口)温度传感器温度过高
判断条件:B系统盘管(出口)传感器温度≥66℃;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:B系统盘管(出口)传感器温度<58℃恢复。

E63  B系统水换(出口)温度过低
判断条件:B系统压缩机运行时水换(出口)温度<-2℃;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:B系统水换(出口)温度≥10℃恢复。

E69 压机4过电流保护
判断条件:IAC4≥17.5A;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:自恢复。
对于240机型判断条件为:I AC4≥30.0A;
对于316机型用热保护开关,开关信号接B系统冷媒出口温度,短路故障。

E70  压机4排气温度传感器开路或短路
判断条件:压机4排气温度传感器开路或短路;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换传感器正常后,自动恢复。

E76  压机4排气温传温度过高
判断条件:压机4排气温传温度≥120℃;
故障处理:停B系统压机;
故障恢复:更换温传恢复或排气温传温度<90℃恢复。

注:上述故障中E22、E23、E24、E39、E52、E53、E54、E69为严重保护故障,如果这些故障在30min内累计达到3次,则对应系统按不可自动恢复故障处理,必须断电排除故障后恢复。
当我们发现机组报故障后,先查下海尔130风冷模块机组故障代码,找到相应故障进行处理,然后再复位故障,以免造成不必要的损失。