HANBELL汉钟RTM磁悬浮机组技术手册

1.RTM 系列压缩机介绍

1.1 结构特色:冷媒:R-134a压缩机本体 一 半密闭设计
轴-高强度合金制成
叶轮-高强度铝制封闭式叶轮
轴承-磁浮轴承
电机-高效率永磁同步电机,冷媒独立冷却电器防护等级-IP54

1.2 使用 环境:
压缩机存放或运转温度范围如下:压缩机存放:-25℃-55°℃
运转(水冷):ET:2℃-14℃:CT:15°℃-55°℃

注:1.请参考第2章节运转温度范围或汉钟选机程式内的性能表。

2.特殊运转范围请联络汉kh公司研发人员。

3.第七章节有补充其他交流电气元件的环境使用说明。

4.在潮湿的环境中,压缩机壳体及管路应做好保温的措施,以防冷凝结露。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
14#
发表于 2024-8-8 22:35:10 | 只看该作者
有电子版能发一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
13#
 楼主| 发表于 2024-4-7 16:03:01 | 只看该作者



SB 旋钮设置:

选择开关置於1→正作用,预设值。(信号输入20mA,反馈输出20mA)
选择开关置於 2→设置状态。(设定行程或手动操作使用)
选择开关置於3→反作用。(信号输入20mA,反馈输出4mA)

注意:当输入讯号低於2mA时,则执行器判定为中断进而转入指定的状态,所以控制装置及讯号4~20mA的调整必须正确。
灵敏度设定:
设定可调整信号之精度。


注意:1.预设值为刻度2(1.0%)。
2.请勿任意调整,以免造成执行器运转异常。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
12#
 楼主| 发表于 2024-3-24 08:32:19 | 只看该作者
1.3.4 各部控制介绍:


输入与输出信号调整的设定:
设定输入信号与输出信号关係。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
11#
 楼主| 发表于 2024-3-24 08:29:53 | 只看该作者
1.3.3 配线施工:使用电缆固定头及防护套时,请充分实施防护。可依照图3.3 做为参考:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
10#
 楼主| 发表于 2024-3-17 13:15:53 | 只看该作者
1.3.2 线路连接:
使用标準的线材配线时,电缆外径应为09-011;若使用其他线材时,请选择适合的线缆外径,否则可能从缝隙处进水,而造成防水性不良。



注意:
1.需在主电源输入端加装5A保险丝或断路器。且必需加装稳压器,以避免电压的波动(允许波动10%内)造成执行器机板损毁。
2.信号线需使用屏蔽线,避免產生干扰现象。
3.信号线不得与电源线使用同一线槽,以免发生信号干扰。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
9#
 楼主| 发表于 2024-3-17 13:12:47 | 只看该作者
1.3 执行器:
1.3.1 执行器基本资讯:



註:操作环境低於0℃则需使用防止结霜的空间加热器机型(选配),以保持执行器内部空间干燥,并防止在低温度高湿度下产生凝结水或因低温而造成零件收缩。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
8#
 楼主| 发表于 2024-3-17 13:09:50 | 只看该作者
1.2 可变宽度扩压器(Movable Diffuser Walls):

RTM-051 离心机的冷冻能力是藉由改变可变宽度扩压器 MDF(Movable Diffuser Walls)的宽度调整,如图3.4所示,因RTM-051为针对风冷或储冰等高压比应用设计,而IGV容调对喘振压比的影响较大,当开度越小则喘振压比越低,因此不适合RTM-051使用,因而採用MDF方式进行容调。气态冷媒经过叶轮增速后进入可变宽度扩压器进行压力回收,再进入涡壳匯集后再排出压缩机。其原理为减少流道面积以增加流体流速,避免发生失速与喘振。当流量过小时流道中会产生回流,如下图a所示。当透过可变扩压器减少其流道宽度,进而增加扩压器中的流速,使回流消失因而避免失速与喘振,如下图b所示。由於可变扩压器可以有效的提升压缩机喘振压比,因此压缩机可操作的转速可降得更低,因而得以调整能量头(冷冻能力)与操作范围。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
7#
 楼主| 发表于 2024-3-13 16:58:00 | 只看该作者
3.容调结构介绍:
1.1进气导叶(Inlet Guide Vanes):RTM-050与RTM-090离心机的冷冻能力是藉由改变叶轮前入口导叶(Inlet Guide Vanes)角度调整,如图3.1所示,气态冷媒从蒸发器经由一渐缩的圆锥体进入叶轮进气口。由於图锥体流道较窄所以气态冷媒的流速增加,藉由IGV角度的变化,改变了进入叶轮的气流切线速度和流量大小,使气流產生预旋,得以调整能量头(冷冻能力)与操作范围。



1.1.1 入口导叶控制:
入口导叶(IGV:Inlet Guide Vanes)的角度由连桿机构连接到执行器进行控制,IGV可控开度操作范围为20%~100%.
执行器本身开度的百分比和控制的电压(流)输入讯号呈线性正比关係,但不与入口导叶的角度变化及容量变化呈线性关係,因此执行器开度百分比并不等同於冷冻能力负载百分比。
註1:IGV关闭时,在中心部份会形成一个小的开口以维持基本的冷媒流量至压缩机。当进气导叶关到最小(=20%)时,此时的冷冻能力也是最小,但也常位於喘振区无法使用。
註2:运行工况压比越小,可达的最低负载能力就越低。请参考汉钟选机程式获得更详细的资讯。
注意1:1.起机前IGV开度需打到100%,方能起机,目的在於降低轴推力停机时热气旁通阀(HGBP)打开后,IGV 开至 100%后停机。
2.压缩机运转期间IGV操作范围为20%~100%。
3.执行器视窗反馈OPEN 图 3.2,SHUT 图 3.3 如下:



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
6#
 楼主| 发表于 2024-3-13 16:48:22 | 只看该作者
2.5.3 排气逆止阀:
为防止高速行驶中的压缩机因紧急异常停机而产生逆转现象进而对磁浮轴承(AMB)与变频器(VFD)产生严重损害,所以必需在排气端安装一逆止阀,以防止压缩机自由旋转下的气体逆流,此逆止阀不得省略安装。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
5#
 楼主| 发表于 2024-3-11 10:47:07 | 只看该作者
2.5.2 排气蝶阀:
为了方便机头的维修,可将冷凝器入口与高压段膨胀阀前管路加裝維修碟阀,便于机组维修时冷媒回收。加裝碟阀时,如同注2 所提,管路也必需放大一规格尺寸使用,才能有效降低压降。
关于使用蝶阀的压降值可参照下表: