工业冷水机在维修或者保养过程中,是需要将制冷剂回收后才方便进行后续的维修保养工作。工业冷水机比较常见的制冷剂回收方式有两种:一种是将制冷剂回收到储液器,一种是回收到制冷剂钢瓶。
一、如何将工业冷水机的制冷剂回收到储液器?
注意:我们的工业冷水机都安装有高/低压压力控制器,在回收制冷剂的时候,应该使高/低压压力控制器的触点保持常闭状态,以免回收制冷剂的时候因为压力原因而停机。
将工业冷水机的制冷剂回收到储液器的具体操作步骤是:1、打开工业冷水机制冷系统的所有阀门,并且逆时针拧动吸气截止阀使其处于全开状态,然后利用多用接头使修理阀与吸气截止阀相连接。2、关闭修理阀,将吸气截止阀调到三通位置;3、顺时针旋转,以关闭储液器的出口截止阀;4、启动工业冷水机的制冷压缩机,蒸发器内的主力军即被吸入冷凝器和储液器内。
二、如何将工业冷水机的制冷剂回收到钢瓶?
制冷剂是有专门的钢瓶储存,把工业水冷机中的制冷剂回收到钢瓶时,1、应该先在吸气截止阀的旁通孔通道接入带有压力真空表的修理阀,把吸气截止阀调到三通位置。2、逆时针拧动排气截止阀到全开状态,旋下排气截止阀旁通孔螺塞,装上多用接头。3、利用软管将内空的制冷剂钢瓶连接在排气截止阀的多用接头上,但是连接制冷剂钢瓶端的接头先不要拧紧。4、稍微打开排气截止阀,排除连接软管内的空气后,拧紧接头。5、完全打开制冷剂钢瓶的阀门,并且用冷却水不断冲淋制冷剂钢瓶。6、气动压缩机,顺时针缓慢关闭排气截止阀,工业冷水机内的制冷剂即被逐渐压至制冷剂钢瓶内。
工业冷水机的制冷剂不管是回收到储液器还是钢瓶,只要制冷剂回收完成,那么吸气端压力表的压力都为0.01MPa,在关闭压缩机运行后,如果压力没有回升则表示制冷剂回收完毕,如果压力有出现回升,则表示制冷剂没有回收干净,应该按照以上方法再次操作。 |