空调冷热负荷的配置不足


  1、单纯地按空调使用面积进行空调冷热负荷的配置


  由于室内人员的活动要求,为方便起见,相邻房间的门会经常开启,若被开启门的房间不设空调(如:厨房间、卫生间、更衣室等),该房间的冷热负荷会对空调系统形成相应的空调负荷,从而导致空调冷热负荷配置不足,造成空调制热效果不好、空调制冷效果不好现象,而导致房间内的温度难以满足人体舒适要求。


  2、样板房型与实际的空调冷热负荷配置相同


  发展商为了售楼的需要,在楼盘还未竣工时往往预先对一套或几套房型进行全装修样板展示。而在空调冷热负荷配置上却忽略了工程竣工时其实际房型的差别。笔者曾经处理过某工程的A型房,设计根据计算冷热负荷采用了3冷吨热泵空调,结果发现当冬季室外空气温度在-2℃时,室内温度达不到设计要求,而风量已满足要求,从而导致业主不满意。经发现该样板房的上下层及左右相邻房间的门窗均没有安装,整个样板房间的周边(六面体)围护结构均为室外。经重新计算空调热荷后发现,要满足原设计参数的话,还缺少30%的空调制热量。这里需提醒房产开发商注意,在推出样板房的时候,应注意该样板房的空调冷热负荷的配置是否属于上述情况。


  3、空调末端的冷热负荷配置足够,但由于考虑不同房间的同时使用系数小于1,而空调主机的容量也按相应系数配置的话,那么,当所有房间空调末端全部开启的时候,其室内温度将达不到设计要求。