V3变频机故障指示:MDV-252(8)W/S-830、MDV-280(10)W/S-830、
MDV-335(12)W/S-830、MDV-400(14)W/S-830、MDV-450(16)W/S-830  


H2室外机台数减少故障
H3室外机台数增加故障

E0室外机通讯故障
E1相序故障  
E2室内机与主机通讯故障   
E4环境温度管温传感器故障
E8室外机地址错误故障
E9电压故障

H0 DSP与780034通讯故障
H19177与780034通讯故障

P0变频顶部温度保护
P1高压保护/
P2低压保护   
P3变频过电流保护
P4排气温度过高保护
P5管温高温保护/
P6模块保护
P7定频1电流保护/
P8定频2电流保护
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
板凳
 楼主| 发表于 2015-12-18 08:42:49 | 只看该作者

RE: 美的V系列智能变频中央空调故障代码 美的V4+全直流变速中央空调

美的V4+全直流变速中央空调室外机故障指示:MDV-252(8)W/DSN1-840(A) 、MDV-280(10)W/DSN1-840(A)、MDV-335(12)W/DSN1-840(A)、 MDV-400(14)W/DSN1-830(A)、MDV-450(16)W/DSN1-830(A) 。

E0 室外机通讯故障 仅从机显示
E1 相序故障   
E2 室内机与主机通讯故障  初次上电20分后或20分后内外通信中断2分以上  
E3 保留   
E4 T4传感器故障   
E5 保留  
E6 保留  
E8 室外机地址错误  
E9 保留  
H0  IR341与780034通讯故障
H1 0537与780034通讯故障  
H2 室外机台数减少故障 仅主机显示
H3 室外机台数增加故障 仅主机显示
H4 30分钟内3次P6保护 不能恢复  
H5 30分钟内3次P2保护  
H6 100分钟内3次P4保护   
H7 内机减少故障 内机丢失3分钟以上不可恢复直到恢 复台数
H9 风机或风机模块保护 第三次P9后,需要掉电才能恢复  
P0 变频顶部温度保护  P0
P1  高压保护  P1
P2 低压保护 30分钟内出现3次P2保护不能恢复  
P3 变频过流保护   
P4 排气温度过高保护 100分钟内出现3次P4保护不能恢复  
P5 管温高温保护   
P6 模块保护 30分钟内出现3次P6保护,不能恢复  
P7 定频1电流保护  
P8 定频2电流保护  
P9 风机模块保护   
L0 模块故障 故障灯以5HZ闪8下
L1 直流母线低电压保护 故障灯以5HZ闪9下  
L2 直流母线高电压保护  故障灯以5HZ闪10下
L3    故障灯以5HZ闪11下
L4 MCE故障/同步/闭环  故障灯以5HZ闪12下
L5 零速度保护  故障灯以5HZ闪13下
L6  故障灯以5HZ闪14下
L7 相序错误保护 故障灯以5HZ闪15下
L8 前一刻和后一刻速度变化>15HZ保护 故障灯以5HZ闪16下
L9  设定速度和实际运转速度差>15HZ保护  故障灯以5HZ闪17下
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2015-12-18 08:39:01 | 只看该作者

RE: 美的V系列智能变频中央空调故障代码 V4直流变频机故障代码

V4直流变频机故障代码指示:MDV-252(8)W/DSN1-840 、MDV-280(10)W/DSN1-840、MDV-335(12)W/DSN1-840、MDV-400(14)W/DSN1-830、MDV-450(16)W/DSN1-830   

E0 室外机通讯故障 仅主机显示  
E1 相序故障   
E2 室内机与主机通讯故障  
E4 环境温度管温传感器故障  
E8 室外机地址错误故障   
E9 电压故障  
H0 IR341与780034通讯故  
H1 9177与780034通讯故障  
H2  室外机台数减少故障  仅主机显示
H3 室外机台数增加故障 仅主机显示
H4 30分钟内出现3次P6保护  不能自动恢复
H7 内机减少故障 检测到最大台数10秒
P0 变频顶部温度保护   
P1 高压保护  
P2 低压保护  
P3 变频过电流保护  
P4 排气温度过高保护  
P5 管温高温保护  
P6 模块保护  
P7 定频1电流保护  
P8 定频2电流保护   
L0  模块故障  故障灯以5HZ闪8下
L1 直流母线低电压保护 故障灯以5HZ闪9下
L2 直流母线高电压保护 故障灯以5HZ闪10下
L3   故障灯以5HZ闪11下
L4 故障/同步/闭环 故障灯以5HZ闪12下
L5 零速度保护  故障灯以5HZ闪13下
L6   故障灯以5HZ闪14下
L7 相序错误保护  故障灯以5HZ闪15下
L8 前一时刻和后一时刻速度故障灯以5HZ闪16下
L9  设定速度和实际运转速度 故障灯以5HZ闪17下
授人以鱼不如授人以渔!