[家用空调] 判断空调制冷系统机械故障的口诀

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-18 16:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

对于刚入空调行业的新朋友来说,可能对空调制冷系统机械故障的判断还不是那么到位,从而导致在实际维修过程中走不少弯路。下面一起看一看判断空调制冷系统机械故障的简单口诀 ,简单易记,从而快速排除制冷系统故障。


  1:低压高高压低,更换压缩机。


  2:压力双高要排气,或者散热有问题。


  3:表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。


  4:压力双低亏制冷剂,否则系统有赌闭。


  下面详细分析一下口诀的含义:


  1:当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。对照口诀,一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题


  2:当检测到系统高低压都比正常偏高时候,对照口诀,常见故障一般是系统有空气或者制冷剂加入过量,这个时候需要重新抽真空,再加入适量的制冷剂就能解决问题。但是还有一种情况,就是散热不良,特别是环境温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热风扇转速不够等等。


  3:当空调系统工作时,如果压力表针不停地抖动,说明系统有水分。解决这个问题一般需要重新抽真空,抽的时间必须不少于15分钟,必要的时候还需要更换干燥瓶,以彻底排出系统中的水分。


  4:当高低压都偏低时,有两个可能:一个是系统堵塞,系统堵塞时,堵塞部位会产生节流,节流部位会有明显的温差,用手感觉就能找出问题。另一个可能就是制冷剂泄露,导致制冷剂不够,这种情况比较常见,这时必须利用空调检测仪来查明泄露部位,或换或修。