修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3075|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-11 12:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容 故障原因
电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开
(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-25 03:31 , Processed in 0.258558 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表