[维修案例] 格力空调室内机连接管接头处漏水维修一例

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-13 14:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。
  
  解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。
  
  经验总结:出厂时保温套与配管相同长度,在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好,用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时,接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象,以上漏水都为安装不良造成,对于新装机漏水,一定要注意检查上述问题