  故障现象:空调运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。
  
  原因分析:用户新装空调KF-23GW/I1Y室内机漏水,经开机检查时发现机器运转半小时后,在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近江边,环境湿度很大,且房间明显偏大且封闭性差;导致空调器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝,产生很多冷凝水珠。
  
  解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。
  
  经验总结:在南方湿度大的地区,隔热保温绵的包扎一定要到位。