在日常空调维修的过程中,我们经常会遇到空调压缩机抱轴故障,那么遇到这种故障如何处理呢?


压缩机抱轴故障处理如下:单向压缩机,将空调外机倒置放30分钟左右,使冷冻油充分流入压缩机各部位,然后将外机正常放置好。用木棒重敲外壳几下。通电能启动。重复启动几次。对于漏氟多次的机器,从空调加氟口接入表阀盒加液管,将定量(估计漏油多少)冷冻油放入容器中。打开表阀排除加液管中空气,放入冷冻油中,关闭阀门,启动压机,打开表阀。使冷冻油吸八压缩机即可。


若还不能启动,在启动电容上并一只50μF电容,通电看压缩机能否启动。若能启动。重复几次,故障即可排除。如不能启动,拔掉压机端子线,用三相380V电源接到压机三端子上,给电,不停地倒相几次(通电时间不能超过10s),大部分抱轴故障都能解决。然后去掉380V电源,恢复原端子线。能正常启动,故障排除。若再不能启动,只有放氟,焊下压机。用一排量较大的高压气泵(或2匹压机)给抱轴压缩机排气口加压到2.5MPa,这样压机受高压冲击后,即可正常转动。


三相压缩机:同样将外机倒置放半小时,使冷冻油润滑压缩机各部位。将外机正常放置好,用木棒敲击压机外壳几次,通电来回倒相几次,看压机能否启动。若还不能启动,只好放氟焊下压机,用上面的高压气体冲击法尝试解决。但要注意,多次漏氟的压机一定要补足冷冻油。以免日后运行过程中再出现抱轴故障。