AUX循环式空气源热泵热水机故障分析与排除
  
故障状态
  
            可能的故障原因
处理措施

  
机组不运转
电源故障
断开电源开关
机组电源接线松动
查明原因并修复
机组漏电保护开关跳开
保护开关复位
机组控制电源熔断器熔断
更换新熔断器

  
机组制热能力偏
制冷剂不足
系统验漏并充制冷剂
水系统保温不良
加强系统管路保温
过滤器堵塞
更换过滤器
空气热交换器散热不良
清洗空气换热器改善冷凝条件
水流量不足
清洗水过滤器

  
高压保护
制冷剂过多
放出多余的制冷剂
机组通风不良进风受阻
排除影响因素改善冷凝条件
空气热交换器脏堵
清洗空气热交换器

  
相序保护
供电相序接反
调整相序
供电缺相
检查电源并由电工修复
保护器损坏
更换保护器或重新连接接线

  
通讯故障
  
通讯连接线接触不良
检查并重新连接
通讯连接线短路或开路
检查并重新连接
通讯连接线顺序错误
检查并重新连接
控制板或线控器损坏
更换控制板或线控器

  
排气温度过高保护
制冷剂泄漏或不够
检查并补漏
制冷剂系统有堵塞现象
检查并排除
排气温度传感器偏移
检查并更换

  
  
水流开关断开保护
水泵不转
检查水泵及其控制
水系统有大量空气
排除水系统内的空气
水阀未打开
检查并打开水阀
水过滤器严重堵塞
检查并清理过滤器
水流开关损坏或连接开路
更换水流开关或重新连接连线

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2015-10-20 07:03:56 | 只看该作者
  
故障状态
  
可能的故障原因
处理措施

  
除霜不净或不除霜
除霜参数设置不符合当地环境
根据当地气候条件调整除霜参数
冷凝温度传感器放置位置不合适
根据机组结霜情况调整传感器位置
冷凝温度传感器或环境温度传感器变值
检查传感器并更换

  
吸气压力过低
制冷剂不足或泄漏
检漏并补充制冷剂
过滤器堵塞
更换过滤器
水流量不足
清洗水过滤器或排除系统中的空气
膨胀阀卡死
更换膨胀阀

  
  
压缩机不运转
电源故障
查明原因解决电源故障
压缩机接触器损坏
更换接触器
接线松动
查明松动点并修复
压缩机过热保护
查明过热原因排除故障后再机
出水温度设定过高
重新设定机组出水温度
水流量不足
清洗水过滤器或排除系统中的空气
压缩机运转噪声大
液体制冷剂进入压缩机
检查膨胀阀是否失效
压缩机内部零件损坏
更换压缩机

  
风扇不运转
风扇紧定螺钉送动
紧固螺钉
风扇电机烧毁
更换风扇电机
接触器损坏
更换接触器
压缩机运转,但机组不制热
制冷剂全部泄漏
制冷剂系统检漏,维修并充注制冷剂
压缩机故障
更换压缩机

  
机组水流量不足保护
水系统内有空气
排除系统内空气
水系统过滤器有堵的现象
清洗水系统过滤器
进出水温度传感器有变值现象
检测温度传感器阻值并更换