 不同的制冷剂充注量对空调器性能的影响是不一样的。笔者对kfr-32gw/h分体挂壁式空调器在不同的充注量下进行了计算和试验。
  试验条件:室外环境温度:35±0.5℃;湿球温度:19.5±0.3℃;室内于球温度:27±0.5℃;毛细管规格:长450mm\内径x1.4mm。
  为了验证模型,研究各参数的变化,测定了空调器的稳态参数。借助于稳态计算的结果,沿制冷剂流动方向布置了14对热电偶和两块压力表,测出了各部件进出口参数的变化情况。
  制冷剂充注量采用电子秤测定,其量程最大为6kg,准确度为±2g.加液口与制冷剂钢瓶采用塑料软管连接,当管中为气体时进行测量。
  随着充注量的增加:
  ①冷凝压力和蒸发压力均增加;
  ②压缩机吸气温度降低,当降到蒸发器出口为饱和或两相状态时,压缩机吸气温度不再下降。当制冷剂充注量为690g时,蒸发器出口没有过热度,此时蒸发器的利用效率最高;
  ③由于压缩机的吸气温度下降,而压比变化不大,压缩机的排气温度下降,这样有利于压缩机的工作稳定;
  ④在690g以下时,随着充注量的增加,制冷量增加很快,而当大于690g后,制冷量增加不多。这主要是由于充注量达740g时,蒸发器出口为两相区,冷量没有充分发挥出来,而压缩机的输入功率随着充注量的增加而增大。能效比有一个明显的峰值,即在690g时能效比最大;而当充注量大或小于这个值时,能效比均下降,这主要是由于充注量较低时蒸发器出口的过热度较大,传热面积没有充分利用,因此,制冷量下降较大,此时压缩机的输入功率减少并不多。而当充注量较大时,蒸发器出口为两相区,冷量没有充分发挥出来,此时输入功率增加,冷量变化不明显,因此能效比下降。
  试验和计算表明:在最佳充注量附近,空调器的能效比最大,且制冷量也较高。此时蒸发器的出口基本为饱和状态,面积得到充分利用。在实测中,冷凝器的出口没有测得过冷度,这是由于工艺结构和测量仪表精度上的原因所致,此时冷凝器的传热面积也得到充分利用。
  理论计算最佳充注量为685g,与实际值很接近。