修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2976|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

变频空调410a冰种的加法

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-22 19:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频空调410a冰种的加法:首先先设回定频,再按定频空调加就行了,低压压力是8~9kg,是R22的1.6倍。每一种品牌的空调都有它设定定频的方法。如果不了解设定的方法,最好是用电子称按出厂铭牌所标冰种量定量加。再没有条件的话,就凭经验来加,方法是,就是把空调设定为最低温度,风量喂大风,把冰种慢慢加进去,看低压达到7~8kg时,手感低压管结露,而且比高压管凉,一般达到这一点都行了。另外,410a冰种加时,一定要把冰种罐倒过 ...
  当变频空调设定为制冷模式运行时,定频运行操作方法如下:

  (1)将遥控器设定制冷模式;

  (2)室内机风速设定为高风速;

  (3)设定温度为16度;

  (4)先用手按住遥控器的“温度下降”键不动,在同时按住“设定”按键,室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制冷定频运行。

  当变频空调设定为制热模式运行时,定频运行操作方法如下:

  (1)将遥控器设定制热模式;

  (2)室内机风速设定为高风速;

  (3)设定温度为30度;

  (4)先用手按住遥控器的“温度上升”键不动,在同时按住“设定”按键,室内机蜂鸣器连续两声响,即进入制热定频运行。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
沙发
 楼主| 发表于 2015-10-22 19:15:57 | 只看该作者
变频空调和定频空调加氟不一样!!变频空调加氟看压力是加不准的!!建议最好是排空,然后定量加法~如果在条件不允许定量加氟的的情况下,需强制运行机器,让所有室内机全部启动,室外机满载运行!然后加氟,加氟时注意好变频压缩机顶部温度、气管温度、压缩机电流!压缩机顶部温度低于90度,气管制热时高于50度、制冷时低于8度,电流在额定之内、且应按压缩机功率大小算出的电流接近!这样就可以了。

  一.机器运行30分钟后看压缩机排气温度

  二.配合风扇等级看压力

  三.根据温度查看室内机膨胀阀开启度.

(1) 插上电源插头,室内机电源指示灯亮,如无电源指示,说明您家的电源有故障或指示等损坏。
(2) 有电源指示,用遥控器按操作键,信号发射不出去。首先,检查遥控器内的电池是否有电,然后检查电池的正负极片触点有无氧化腐蚀,若上述正常,检查遥控器内部电路板是否损坏,可将遥控器*近一台调幅收音机,按遥控器键进行干扰试验,听收音机是否发出有“嘟嘟”声,有声说明遥控器无故障。
(3) 当遥控器确定无故障时,信号还是发射不出去时,可用室内机强制运行开关验证,强制运行时,室内贯流风机和室外压缩机若运转正常,制冷效果良好,则证明空调器室内机红外接收部位有故障。
(4) 当你使用的遥控器装上新电池使用不到一个月就不显示时,可将遥控器的后盖打开,用95%的酒精清洗一下电路板和按键触点面导电胶片,干燥后,即可排除漏电故障,遥控器液晶显示缺字也可采用这种方法。

(5) 变频空调器中的温度传感器起着非常重要的作用,室内机有空气温度传感器和蒸发器温度传感器;室外机有空气温度传感器,高压管路传感器和低压管路传感器,有的传感器在长期使用后发生阻值变化,使控制特性改变,(如室内机空气温度传感器阻值变大后,会引起变频器输出频率偏低),为了保证控制精度,及其相同的工作特性,确定传感器故障后,应换用原型号的产品。
(6) 在空调器出现故障时,如果鉴别整个控制系统是否有故障,可将室内机控制器上的开关放在“试运行”挡上,此时微处理器会向变频器发出一个频率为50Hz的信号,若此时空调器能运转,并保持频率不变工作,一般认为整个控制系统无大问题,可着重检查各传感器是否完好。如果空调器不能正常运行,说明控制系统有故障。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
板凳
 楼主| 发表于 2016-5-3 22:47:04 | 只看该作者

410a制冷剂如何充入

R410A在制冷空调系统中不会发生显著的分离,即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。R410A是世界公认的家用空调R22制冷剂的中长期替代品。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
地板
 楼主| 发表于 2016-5-3 22:47:45 | 只看该作者

RE: 变频空调410a冰种的加法 通常与制冷剂R410A配用的冷冻机油

通常与制冷剂R410A配用的冷冻机油有:EMKARATE RL68H、RL170H、ICEMATIC SW68、SW220等;在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计和技术员要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。绝大多数压缩机生产商建议使用多元醇酯POE(Polyol Ester)冷冻机油。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-25 02:54 , Processed in 0.350349 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表