[维修案例] 格力KF-120LW/K2SY制冷效果差

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-6 12:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

故障现象:制冷效果差

机器型号:格力KF-120LW/K2SY

原因分析:用氟表测低压压力2.4kg,表明系统氟不足,检查系统管路没有发现漏点,用万用表测压缩机电流为8.2A偏大,在压缩机运转约20分钟左右压缩机停机且很烫手,将故障定位为系统缺氟,回气不凉造成压缩机过热保护。重新启动加氟,电流慢慢上升,压缩机很快跳停保护,内机显示灯全部快闪,判断可能系统有脏堵,在停机时检查发现过滤器出口处毛细管结霜,判断过滤器堵塞。用焊枪将过滤器焊下,此时发现毛细管插入过滤器太深,顶到了过滤器的滤网,从而引起系统制冷剂流量不足。

故障类型:系统(毛细管插太深)

解决措施:拔出毛细管重新插入1.5厘米左右,用焊枪焊好,抽真空后加氟试机故障排除.

经验总结:遇到压缩机电流偏大、跳停现象不一定就是压缩机故障,需要综合发现故障现象,一般情况下空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管可以快速排除故障。