[维修案例] 海信空调变频机KFRP-35GW 不制冷

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-6 12:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

机器型号:海信空调变频机KFRP-35GW   

故障现象:空调不制冷,试机发现通电后外机不开机,内机绿灯闪,利用自诊断报:亮、灭、灭。

原因分析:查该故障代码为内、外机通讯失败,检查电源和连机接正常,断开内外机连机线,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机主控板上的开关变压器的初级线圈有腐蚀现象,用万用表测量变压器的初级开路。更换室外主控板,开机试机正常。

解决措施:更换室外主控板。

经验总结:变频空调引起通讯故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起通讯故障的原因有:连机线、保险丝、电源电路、滤波电路、整流电路以及功率模块等等。检查方法最好从内到外、从易到难逐步检修排除。