故障现象:连续烧压缩机


机器型号:KFR-71LW/SDY-S


原因分析:据用户介绍,此空调压缩机换过几次了,都是使用不久就烧毁,在拆下压缩机时发现压缩机内几乎没有冷冻油,而空调装机后制冷正常,检查无异常漏点放出冷媒也很多。初步认定压缩机因缺油烧坏。后来焊下贮液罐,倒出大量冷冻油判断为贮液罐回油孔堵引起压缩机缺油烧毁。


故障类型:系统


解决措施:更换储液罐


经验总结:在空调维修过程中,如果发现压缩机缺油时应检查系统中有无造成回油不良因素,贮液罐回油孔堵是引起压缩机缺油的主要原因之一,如果不进行处理可能会造成压缩机再次损坏。