空调型号:美的KFR-35GW/BPY-R

故障现象:开机运行半小时后,显示E1。

原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,查故障代码显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm,电流和电压值偏低,但应该可保证空调正常使用。停机5分钟以后,又可正常开机,初步判断,属于室外电路故障,检查后发现室外机模块工作一段时间后,无法为室外机电源板提供+5V和+12V电源,更换室外机模块后,空调工作一段时间后,室内、外机通讯故障排除。在试机过程中出现压缩机排气温度过高保护故障,对系统加注氟利昂调整氟压后,空调运行正常。

解决措施:更换外机模块,补氟调整氟压。

经验总结:变频空调的室外机电源板上的直流电源,是由变频模块反馈回来提供,如发现电源板上无电源指示灯,往往会误判断为室外电源板故障,这时要注意模块是否能提供+5V、+12V,变频机出现通讯故障时,要明白故障可能出现的位置,把思路搞清楚,用工具检测相应数据后一般可以快速排除故障。