  一、机房空调高压警报的原因
  
  对于数据中心机房空调制冷系统运行时,机房空调高压控制器调定在一个适当的压力值,机房专用恒温恒湿精密空调在运行时高压值到达此限值的时侯,就产生了机房空调高压警报,这里造成运行停机。这时如果要想使机房空调压缩机再次启动就必须手动复位才行,我们在按下复位按钮前,要做的是必须将造成高压的原因找出来,这样才能使机房专用恒温恒湿精密空调运转正常无隐患。
  
  那么引起高压警报的原因有哪些呢:   
  (1)空调高压设定值不正确。  
  (2)当在夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。  
  (3)机房专用恒温恒湿精密空调由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;  
  (4)机房空调冷凝器轴流风扇马达故障;  
  (5)机房专用恒温恒湿精密空调电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。  
  (6)机房空调系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。  
  (7)空调的P66中心压块触点松脱。 
  (8)机房专用恒温恒湿精密空调的MINSPEED或F.V.S调定不正确。  
  (9)空调的风机轴承故障,异响或卡死。
  
  二、机房空调高压警报故障排除
  
  (1)要重新调定设定值在350psig并检查实际开停值;  
  (2)我们要从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig—280psig之间。  
  (3)及时清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。  
  (4)详细检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换。  
  (5)这里要解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器。  
  (6)数据中心机房空调系统内混入空气量较少时,可从系统高处排放部分气体,必要时重新进行系统的抽真空,充氟工作。  
  (7)我们要重新调定室外机的MINSPEED或F.V.S。   
  (8)必要时我们要更换P66调速器才行。  
  (9)如果必要,我们要更换或改造室外风机冷凝器,这是从根本上解决机房专用恒温恒湿精密空调高压的主要方法。