  空调型号:格力嵌入式空调

  故障现象:内机漏水,运行灯闪
  
  原因分析:经检查,水从积水盘直接溢出,查看排水管排水情况,发现水量很小初步判断为排水泵排水不够,更换排水泵后试机正常。
  
  解决措施:更换排水泵
  
  经验总结:嵌入机的排水方法与分体机不一样,分体机是自然排水,而嵌入机是靠排水泵将水排出室外,若出现漏水,要重点检查排水泵工作是否正常,从故障现象“运行灯闪”我们也可以判断是排水保护,当然,嵌入机漏水有很大一部分是因为安装时排水管不平引起,这要求我们在维修时要认真分析原因。