第五节 有害气体净化及排放

  第4.5.1条 有害气体 harmful gas and vapo[u]r

  对人和生态环境有害的气体和蒸气。如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、汞蒸气、苯蒸气和硫化氢等。

  第4.5.2条 气体吸收 absorption of gas and vapo[u]r

  采用适当的液体吸收剂清除混合气体中某种有害组分的方法。

  第4.5.3条 气体吸附 adsorption of gas and vapo[u]r

  采用适当的固体吸附剂清除气体混合物中有害组分的方法。

  第4.5.4条 气体燃烧 combustion of gas and vapo[u]r

  通过燃烧清除气体中有害组分的方法。

  第4.5.5条 直接燃烧 direct combustion

  将含有足够可燃物的有害气体,在燃烧装置中或露天情况下直接燃烧的方法。

  第4.5.6条 热力燃烧 thermal oxidation;flame combustion

  在焚烧炉中,利用燃料燃烧产生的热量,将有害气体加热至反应温度,使其中所含的有害物分解、氧化的方法。

  第4.5.7条 催化燃烧 catalytic combustion;cata-lytic oxidation

  采用适当的催化剂,使有害气体中的可燃物质在较低温度下分解、氧化的燃烧方法。

  第4.5.8条 气体冷凝 condensation of vapo[u]r

  通过冷却使有害蒸气冷凝并从气体中分离的方法。

  第4.5.9条 吸收装置 absorption equipment

  采用适当的液体吸收剂清除混合气体中某种有害组分的设备。

  第4.5.10条 吸收剂 absorbent

  能将与其接触的液体或气体介质中的部分物质吸入体内的物质。

  第4.5.11条 解吸 desorption

  通过与气体吸附或吸收相反的过程,将被吸附或吸收的气体或溶质从吸附剂或吸收剂中放出的过程。
  
  第4.5.12条 吸收质 absorbate
  
  吸收剂所吸收的物质。

  第4.5.13条 吸附装置 adsorption equipment;adsorber

  用于从气体中脱除臭气、溶剂和其他低浓度气态污染物的设备。

  第4.5.14条 吸附剂 adsorbent

  具有较大吸附能力的固体物质。

  第4.5.15条 吸附质 adsorbate

  吸附剂所吸附的物质。

  第4.5.16条 大气扩散 atmospheric diffusion;dispersion

  将一定量的含有有害物质的气体排入高空,借大气湍流和分子运动,向大气中低浓度区域迁移,从而把有害物质稀释到容许浓度以下的过程。
  
  第4.5.17条 大气湍流 atmospheric turbulence

  大气因受动力湍流与热力湍流影响所形成的不规则运动气流。

  第4.5.18条 大气稳定度 atmospheric stability

  近地层大气作垂直运动的强弱程度。当气温垂直递减率γ>—1℃/100m时,大气呈不稳定状态;γ=-1℃/100m时,大气是中性状态;γ<-1℃/100m时,大气呈稳定状态。
 
  第4.5.19条 逆温 temperature inversion

  在大气圈的对流层内,在某一有限厚度的气层中,出现大气温度随高度增加而升高的垂直分布现象,也称温度逆增。

  第4.5.20条 逆温层 inversion layer;thermal inversion layer

  出现逆温的气层。

  第4.5.21条〔排气〕烟囱 chimney;stack;exhaust vertical pipe

  特指向室外较高空间排放有害物质的排气立管或构筑物。

  第4.5.22条 烟羽 plume;smoke plume

  在风和大气湍流作用下,自点源排放的有害气体浓度分布的轮廓。

  第4.5.23条 烟羽抬升高度 plume rise height

  有害气体离开排放口后,由于受到浮力和惯性力作用所能上升的高度。

  第4.5.24条 烟囱有效高度 effective stack height

  排气烟囱的实际高度与烟羽抬升高度之和。

  第4.5.25条 大气污染 atmospheric pollution;airpollution

  大气中的污染物或由它转化成的二次污染物的浓度及作用时间达到了有害程度的现象。

  第4.5.26条 空气污染物 ait pollutant;air contam-inant

  由于人类活动或自然过程排入大气且对人或环境有害的物质。按其存在状态可分为气溶胶状态污染物和气体状态污染物两类。

  第4.5.27条 排放浓度 emission concentration

  单位体积的排放气体中所含有害物质的质量。

  第4.5.28条 落地浓度 ground-level concentration

  在烟羽落地点地面以上2m的空间内,单位体积空气中所含有害物质浓度较本底浓度的增量。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
16#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:32:18 | 只看该作者
第四节 除尘

  第4.4.1条 粉尘 dust

  由自然力或机械力产生的,能够悬浮于空气中的固态微小颗粒。国际上将粒径小于75μm的固体悬浮物定义为粉尘。在通风除尘技术中,一般将1~200μm乃至更大粒径的固体悬浮物均视为粉尘。
  
  第4.4.2条 纤维性粉尘 fibrous dust
  
  天然或人工合成纤维的微细丝状粉尘。
  
  第4.4.3条 亲水性粉尘 hydrophobic dust;lyophilic dust
  
  易于被水润湿的粉尘。如石英、黄铁矿、方铅矿粉尘等。
  
  第4.4.4条 疏水性粉尘 hydrophobic dust;lyoph-obic dust
  
  难以被水润湿的粉尘。如石蜡粉、炭黑、煤粉等。
  
  第4.4.5条 游离二氧化硅 free silica;free silicon dioxide
  
  未与金属及金属氧化物化合而单独以晶体状态存在的二氧化硅。
   
  第4.4.6条 气溶胶 aerosol
  
  悬浮于气体介质中的粒径范围一般为0.001~1000μm的,固体、液体微小粒子形成的胶溶状态分散体系。
  
  第4.4.7条 大气尘 airborne particles;parricu-lates;atmospheric dust
  
  悬浮于大气中的固体或液体颗粒状物质,也称悬浮颗粒物。

  第4.4.8条 烟〔尘〕smoke

  高温分解或燃烧时所产生的,其粒径范围一般为0.01~1μm的可见气溶胶。

  第4.4.9条 烟〔雾〕fume

  由燃烧或熔融物质挥发的蒸气冷凝后形成的,其粒径范围一般为0.001~1μm的固体悬浮粒子。

  第4.4.10条 烟气 fumes

  在化学工艺过程中生成的通常带有异味的气态物质。

  第4.4.11条 液滴 droplet

  在静止条件下能沉降,在湍流条件下能悬浮于气体中的微小液体粒子。

  第4.4.12条 雾 mist

  悬浮于气体中的微小液滴。如水雾、漆雾、硫酸雾等。

  第4.4.13条 粒子 particle;particulate

  特指分散的固体或液体的微小粒状物质,也称微粒。

  第4.4.14条 粒径 particle size

  粒子的直径或粒子的大小。一般用当量直径或粒子的某一长度单位表示。

  第4.4.15条 粒径分布 particle size distribution;granulometric distribution

  各种粒径范围的粒子质量或粒数分别占粒子总质量或总粒数的百分率,也称分散度。

  第4.4.16条 安息角 angle of repose;angle of rest

  粉尘能自然堆积在水平面上而不下滑时所形成的圆锥体的最大锥底角。

  第4.4.17条 滑动角 angle of slide

  将粉尘置于光滑平板上,使该板倾斜到粉尘沿直线下滑时的角度。

  第4.4.18条 真密度 actual density;density of dust particle

  排除粉尘颗粒之间及其内部的空隙后,密实状态下单位体积粉尘所具有的质量。

  第4.4.19条 堆积密度 volume density;apparent density;bulk density

  包括粉尘颗粒之间及其内部的空隙,松散状态下单位体积粉尘所具有的质量。

  第4.4.20条 比电阻 resistivity;specific resist-ance

  粉尘的电阻乘以电流流过的横截面积并除以粉尘层厚度,也称电阻率。

  第4.4.21条 可湿性 wettability

  粉尘粒子能否与水或其他液体相互附着或附着难易程度的性质。

  第4.4.22条 水硬性 hydraulicity

  特指某些粉尘吸水后变成不溶于水的硬结的性质。

  第4.4.23条 尘源 dust source
  
  向空气中放散粉尘的地点或设备。
  
  第4.4.24条 尘化作用 pulvation action

  在自然力或机械力作用下,使粉尘或雾滴从静止状态变为悬浮于空气状态的现象。

  第4.4.25条 二次扬尘 reentrainment of dust

  沉积于设备和围护结构表面上的粉尘,在尘化作用下重新悬浮于空气中的现象。

  第4.4.26条 沉降速度 settling velocity

  静止空气中的尘粒在重力作用下降落时所能达到的最大速度。

  第4.4.27条 悬浮速度 suspended velocity

  使尘粒处于悬浮状态时的最小上升气流速度。

  第4.4.28条 除尘 dust removal;dust separation;dust control

  捕集,分离含尘气流中的粉尘等固体粒子的技术。

  第4.4.29条 机械除尘 mechanical dust removal;mechanical cleaning off dust

  借助通风机和除尘器等进行除尘的方式。

  第4.4.30条 湿法除尘 wet dust collection;wet dust extraction

  水力除尘、蒸汽除尘和喷雾降尘等除尘方式的统称。

  第4.4.31条 水力除尘 hydraulic dust removal

  利用喷水雾加湿物料,减少扬尘量并促进粉尘凝聚、沉降的除尘方式。

  第4.4.32条 联合除尘 mechanical and hydraulic combined dust removal

  机械除尘与水力除尘联合作用的除尘方式。

  第4.4.33条 除尘系统 dust removing system

  一般情况下指由局部排风罩、风管、通风机和除尘器等组成的,用以捕集、输送和净化含尘空气的机械排风系统。

  第4.4.34条 湿式作业 wet method operation

  将物料加湿、防止粉尘放散的操作方式。

  第4.4.35条 湿法冲洗 wet flushing

  用水冲洗厂房内的积尘表面,以达到有效防止二次扬尘的措施。

  第4.4.36条 泥浆处理 sludge handling

  利用沉降、浓缩等方式对湿法除尘的泥浆进行处理和综合回收的措施。

  第4.4.37条 气力输送 pneumatic conveying;pneumatic transport

  利用气流通过管道输送物料的方式,也称风力输送。

  第4.4.38条 含尘浓度 dust concentration

  单位体积的空气混合物中粉尘的含量。

  第4.4.39条 初始浓度 initial concentration of dust

  空气过滤器或除尘器入口处的含尘浓度。

  第4.4.40条 除尘效率 overall efficiency of separation;total separation efficiency;collection effi-ciency

  含尘气流通过除尘器时,在同一时间内被捕集的粉尘量与进入除尘器的粉尘量之比,用百分率表示,也称除尘器全效率。

  第4.4.41条 分级除尘效率 grade efficiency;fractional separation efficiency

  除尘器对粉尘某一粒径范围的除尘效率。

  第4.4.42条 分割粒径 cut diameter

  除尘器分级效率为50%时所对应的粒子直径。

  第4.4.43条 过滤器初阻力 initial resistance of filter

  额定风量下,过滤器没有积尘时的阻力。

  第4.4.44条 过滤器终阻力 final resistance of filter

  额定风量下,过滤器的容尘量达到足够大而需要清洗或更换滤料时的阻力。

  第4.4.45条 容尘量 dust capacity;clogging capacity;dust-holding capacity

  过滤器达到终阻力值时所能容纳的粉尘量。

  第4.4.46条 过滤效率 filter efficiency

  过滤器所捕集的粒子质量或数量与过滤前空气中含有的粒子质量或数量之比,用百分率表示。

  第4.4.47条 穿透率 penetration rate;slip rate

  在同一时间内,穿过过滤器或除尘器的粒子质量与进入的粒子质量之比,一般用百分率表示。

  第4.4.48条 气布比 ait-to-cloth ratlo;specific gas flow rate

  单位面积滤料所通过的空气量,也称比负荷。
 
  第4.4.49条 过滤速度 filtration velocity media velocity
 
  单位时间、单位过滤面积通过的空气量。

  第4.4.50条 连续除灰 continuous dust dislodging;continuous dust removal

  用螺旋运输机或气力输送等装置,将除尘器灰斗中的粉尘连续排除的除灰方式。

  第4.4.51条 定期除灰 periodic dust dislodging;intermittent dust removal

  按一定的时间周期清除除尘器灰斗中粉尘的除灰方式。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
15#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:31:55 | 只看该作者
第三节 机械通风

  第4.3.1条 机械通风系统 mechanical ventilating system

  为实现通风换气而设置的由通风机和通风管道等组成的系统。

  第4.3.2条 机械送风系统 mechanical air supply system

  将室外清洁空气或经过处理的空气送入室内的机械通风系统。

  第4.3.3条 机械排风系统 mechanical exhaust system
 
  从局部地点或整个房间把含有余热、余湿或有害物质的污染空气排至室外的机械通风系统。

  第4.3.4条 局部送风系统 local air supply system;local relief system

  为实现局部送风而设置的通风系统。

  第4.3.5条 局部排风系统 local exhaust system

  为实现局部排风而设置的通风系统。

  第4.3.6条 事故通风系统 emergency ventilat on system

  用于事故通风的机械通风系统。包括事故送风和事故排风系统。

  第4.3.7条 通风设备 ventilation equipment;ventilation facilities

  为达到通风目的所需的各种设备的统称。如通风机、除尘器、过滤器和空气加热器等。

  第4.3.8条 送风机 supply fan
 
  用于送风的通风机。

  第4.3.9条 排风机 exhaust fan
 
  用于排风的通风机。

  第4.3.10条 通风机室 fan room;fan house

  用于配置、安装通风设备的专用房间。

  第4.3.11条 送风机室 supply fan room

  用于配置、安装送风设备的专用房间。

  第4.3.12条 排风机室 exhaust fan room

  用于配置、安装排风设备的专用房间。

  第4.3.13条 进风口 air intake

  采集室外空气的孔口。

  第4.3.14条 百叶窗 louver;shutter

  由倾斜板条组成的窗式风口。

  第4.3.15条 保温窗 heat insulating window

  具有一定保温性能的可启闭的窗扇。

  第4.3.16条 〔空气加热器〕旁通阀 by-pass damper

  分流空气用的阀门。
 
  第4.3.17条 局部排风罩 exhaust hood;hood

  局部排风系统中,设置在有害物质发生源处,就地捕集和控制有害物质的通风部件。

  第4.3.18条 外部吸气罩 capturing hood

  设在污染源附近,依靠罩口的抽吸作用,在控制点外形成一定的风速,排除有害物质的局部排风罩。

  第4.3.19条 接受式排风罩 receiving hood

  设在污染源附近,利用生产过程中污染气流的自身运动接受和排除有害物质的局部排风罩.如高温热源上部的伞形罩、砂轮机的吸尘罩等。

  第4.3.20条 密闭罩 exhausted enclosure;enclosed hood

  将有害物质源全部密闭在罩内的局部排风罩。

  第4.3.21条 局部密闭罩 partial enclosure

  仅将工艺设备放散有害物质的部分加以局部密闭的排风罩。

  第4.3.22条 整体密闭罩 integral enclosure

  将放散有害物质的设备大部分或全部密闭起来的排风罩。

  第4.3.23条 大容积密闭罩 large space enclosure;closed booth

  在较大范围内将整个放散有害物质的设备或有关工艺过程全部密闭起来的排风罩。

  第4.3.24条 排风柜 laboratory hood;fume hood

  一种三面围挡,一面敞开或装有操作拉门的柜式排风罩。

  第4.3.25条 伞形罩 canopy hood

  装在污染源上面的伞状排风罩。

  第4.3.26条 侧吸罩 lateral hood;side hood

  设置在污染源侧面的排风罩。

  第4.3.27条 槽边排风罩 rim exhaust;siot exhaust hood;lateral exhaust at the edge of a bath

  沿槽边设置的平口或条缝式吸风口。有单侧、双侧和环形槽边排风罩三种。

  第4.3.28条 吹吸式排风罩 push-pull hood

  利用吹吸气流的联合作用控制有害物质扩散的局部排风罩。

  第4.3.29条 罩口风速 face velocity

  排风罩罩口处的断面平均风速。

  第4.3.30条 控制风速 capture velocity;control velocity

  能将污染物质吸入罩内所需的控制点处风速,也称捕集速度。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
14#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:31:06 | 只看该作者
第二节 自然通风与隔热降温

  第4.2.1条 有组织自然通风 organized natural ventilation;controlled natural ventilation

  合理安排进、排风口的位置和面积,使室外空气通过可调节的门窗、孔洞,有规律地流经生活或作业地带的自然通风。

  第4.2.2条 无组织自然通风 unorganized natural ventilation;uncontrolled natural ventilation

  无规律的、未加控制的自然通风。

  第4.2.3条 穿堂风 through flow;through-draught;cross-ventilation

  在风压作用下,室外空气从建筑物一侧进入,贯穿内部,从另一侧流出的自然通风。

  第4.2.4条 自然排风系统 natural exhaust system

  在室内外空气温差、密度差和风压作用下,利用管道、风帽等进行自然通风的系统。

  第4.2.5条 热压 thermal pressure;thermal buoyancy;stack effect pressure

  由于温差引起的室内外或管内外空气柱的重力差。

  第4.2.6条 风压 wind pressure

  风流经建筑物时,在其周围形成的静压与稳定气流静压的差值。

  第4.2.7条 余压 excess pressure

  特指室内某一点的空气压力与室外或邻室同标高处未受扰动的空气压力的差值。

  第4.2.8条 建筑气流区 building flow zones

  风吹向和流经建筑物时,在其屋顶和四周形成的气流流型及空气动力特性不同的几个区域总称,其中包括稳定气流区、正压区、空气动力阴影区和尾流区等。
 
  第4.2.9条 稳定气流区 contour zone

  基本上不受建筑物干扰的气流区,在该区内同一高度和一定方向上的气流速度变化不大于5%,静压变化趋近于零。

  第4.2.10条 正压区 zone of positive pressure

  风吹向建筑物时,由于撞击作用而使其静压高于稳定气流区静压的区域。

  第4.2.11条 空气动力阴影区 recirculation cavity;zone of recirculating flow;zone of aerodynamic shadow

  风吹向和流经建筑物时,由于撞击作用,产生弯曲、跳跃和旋流现象,在屋顶、侧墙和背风侧形成的负压闭合循环气流区。

  第4.2.12条 尾流区 zone of wake

  位于空气动力阴影区之外,以稳定气流速度的95%的等速曲线为边界,其静压低于稳定气流区静压的区域。

  第4.2.13条 负压区 zone of negative pressure

  风流经建筑物时,由于气流在屋顶、侧墙和背风侧产生局部涡流,而使其静压低于稳定气流区静压的区域。

  第4.2.14条 散热源 source of heat release

  能释放出热量的物质或设备。

  第4.2.15条 散热量 heat release

  散热源散发的热流量。

  第4.2.16条 散热强度 specific heat load

  房间单位容积的散热量。

  第4.2.17条 散热量有效系数 coefficient of effective heat emission

  直接散入作业地带的热量与房间总散热量的比值,也称有效热量系数。

  第4.2.18条 排风温度 temperature of outgoing air

  计算自然通风时,排风口处的空气温度。

  第4.2.19条 中和界 neutral level;neutral zone;neutral pressure level

  沿建筑物某一标高处,余压为零的水平面,也称中和面。

  第4.2.20条 避风天窗 protected [roof] monitor;wind-proofed monitor

  使室内空气稳定排出,能防止倒灌的天窗。

  第4.2.21条 挡风板 wind shield;baffle plate

  避风天窗的挡风构件。

  第4.2.22条 倒灌 wind blow in;down draft

  指天窗、风帽等处于正压作用下,导致从室内排向室外的污染空气倒流入室内的现象。

  第4.2.23条 热车间 hot workshop;hot shop

  散热强度大于23W/m3的车间,如炼铁、炼钢、铸造、锻工等车间。

  第4.2.24条 隔热 heat (thermal) insulation

  采用适当的材料或构造作隔离层,以减少热量传递的措施。

  第4.2.25条 隔热屏 heat screen;heat shield

  用来把工作地点和高温散热源隔开,以降低工作地点辐射照度的装置。

  第4.2.26条 水幕 water screen;water curtain

  用水膜将高温散热源和工作地点隔开的一种隔热屏障。
 
  第4.2.27条 隔热水箱 water tank for heat (therm-al) ifsulation;water-cooled absorptive shielding

  用于各种高温炉门和炉壁隔热的箱式或管式水箱。

  第4.2.28条 通风屋顶 ventilated roof

  使空气在屋顶夹层内流通,以减少太阳辐射影响的屋顶。
 
  第4.2.29条 降温 cooling

  用通风冷却的方式降低室内空气温度的措施。
 
  第4.2.30条 降温系统 cooling system

  特指用于降温的通风系统。

  第4.2.31条 地道风 air through tunnel

  流经地道的空气。

  第4.2.32条 地道风降温系统。

  利用地道风降温的通风系统。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
13#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:30:18 | 只看该作者

RE: 采暖通风与空气调节术语标准 第四章 通风

第四章 通风

第一节 一般术语

  第4.1.1条 通风 ventilation

  为改善生产和生活条件,采用自然或机械方法,对某一空间进行换气,以造成卫生、安全等适宜空气环境的技术。

  第4.1.2条 工业通风 industrial ventilation

  对生产过程中的余热、余湿、粉尘和有害气体等进行控制和治理而进行的通风。

  第4.1.3条 自然通风 natural ventilation

  在室内外空气温差、密度差和风压作用下实现室内换气的通风方式。

  第4.1.4条 机械通风 mechanical ventilation forced ventilation

  利用通风机械实现换气的通风方式。

  第4.1.5条 联合通风 natural and mechanical combined ventilation

  自然与机械相结合的通风方式。

  第4.1.6条 全面通风 general ventilation;entirely ventilation;general air change

  用自然或机械方法对整个房间进行换气的通风方式。

  第4.1.7条 全面排风 general exhaust ventilation (GEV)

  从整个房间排除余热、余湿和有害物质的全面通风。

  第4.1.8条 有组织进风 organized air supply

  以自然或机械方法将所需室外新鲜空气通过人为安排的门窗、孔洞或管道送入室内生活或作业地带的通风方式。

  第4.1.9条 有组织排风 organized exhaust

  以自然或机械方法将室内污染空气通过人为安排的门窗,孔洞或管道排至室外的通风方式。

  第4.1.10条 无组织进风 unorganized air supply

  室外空气经门窗、孔洞及不严密处无规则地流入或渗入室内的通风方式。

  第4.1.11条 无组织排风 unorganized exhaust
 
  室内空气经门窗、孔洞及不严密处无规则地流出或渗到室外的通风方式。

  第4.1.12条 局部通风 local ventilation

  为改善室内局部空间的空气环境,向该空间送入或从该空间排出空气的通风方式。

  第4.1.13条 局部送风 local relief

  以一定速度将空气直接送到指定地点的通风方式,包括空气淋浴和空气幕等。

  第4.1.14条 局部排风 local exhaust ventilation (LEV)

  在散发有害物质的局部地点设置排风罩捕集有害物质并将其排至室外的通风方式。

  第4.1.15条 槽边通风 rim ventilation;slot exhaust on edges of tanks

  利用在槽边设置的排风罩排除槽内液面散发的有害物质的通风方式。

  第4.1.16条 事故通风 emergency ventilation

  用于排除或稀释生产房间内发生事故时突然散发的大量有害物质、有爆炸危险的气体或蒸气的通风方式。

  第4.1.17条 诱导通风 inductive ventilation

  利用空气射流的引射作用进行通风的方式。

  第4.1.18条 单向流通风 unidirectional flow ventilation

  自厂房一端送风,在基本射流作用下,把有害物质控制在工作人员呼吸带以下,而在另一端利用通风机排除污染气体,必要时,在厂房中部设局部加压射流,使整个厂房的气流按预定路线流动的通风方式。

  第4.1.19条 通风量 ventilation rate

  单位时间内进入室内或从室内排出的空气量。

  第4.1.20条 换气次数 air changes;ventilating rate

  单位时间内室内空气的更换次数,即通风量与房间容积的比值。

  第4.1.21条 进风量 supply air rate

  单位时间内进入室内的风量。

  第4.1.22条 排风量 exhaust air rate

  单位时间内从室内排出的风量。

  第4.1.23条 风量平衡 air balance

  通过计算和采取相应措施使进风量与排风量相等。

  第4.1.24条 热平衡 heat balance

  为保持室温达到设计要求,通过计算和采取相应措施,使进入室内的热量与从室内排出的热量相等。

  第4.1.25条 余热 excess heat;excessive heat

  在不进行通风的条件下,室内得热量大于失热量的状况。

  第4.1.26条 余湿 moisture excess

  在不进行通风的条件下,室内散湿量大于从室内排出的湿量的状况。

  第4.1.27条 有害物质 harmful substance

  特指导致空气成为不符合卫生要求的各种气体、蒸气和粉尘等的统称。

  第4.1.28条 蒸气 vapo[u]r

  由液体蒸发或固体升华而形成的气态物质。如苯蒸气、汞蒸气、水蒸汽,磷蒸气等。

  第4.1.29条 有害物质浓度 concentration of harmful substance

  单位体积空气中有害物质的含量。

  第4.1.30条 质量浓度 mass concentration

  单位体积空气混合物中所含有害物质的质量。

  第4.1.31条 体积浓度 volumetric concentration

  单位体积空气混合物中所含有害物质的毫升数。

  第4.1.32条 计数浓度 number concentration;particle number concentration

  单位体积空气混合物中含有的尘粒个数。

  第4.1.33条 最高容许浓度 maximum allowable concentration (MAC)

  卫生标准所容许的有害物质浓度的最大值。

  第4.1.34条 防火 fire protection;fire prevention

  特指在采暖、通风和空气调节系统中,为预防火灾事故的发生,以及当失去对其正确控制之后,减少因火灾造成的人体伤害与财产损失所采取的各种措施。
 
  第4.1.35条 防爆 explosion proofing

  特指在采暖、通风和空气调节系统中,为预防爆炸事故的发生,需控制爆炸混合物和点燃火源的形成;切断爆炸传输途径,防止燃烧发展为爆燃和爆轰的条件;减弱爆炸时热力、压力和冲击波等对人体的伤害和对设备、厂房以及邻近建筑物的破坏所采取的综合措施。

  第4.1.36条 防烟 smoke control

  特指火灾发生时,为防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室等所采取的措施。

  第4.1.37条 排烟 smoke extraction

  特指将火灾时产生的烟气和有毒气体排出,防止烟气扩散的措施。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
12#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:29:39 | 只看该作者
第六节 采暖设备及附件

  第3.6.1条 采暖设备 heating equipment;heating appliance

  泛指用于采暖的各种设备。如锅炉、换热器、暖风机、散热器等。

  第3.6.2条 锅炉 boiler

  利用热能将水加热或使其产生蒸汽的热源装置。

  第3.6.3条 热水锅炉 hot water boiler

  用于制取热水的锅炉。

  第3.6.4条 蒸汽锅炉 steam boiler

  用于制取蒸汽的锅炉。

  第3.6.5条 换热器 heat exchanger

  温度不同的流体在其中进行热量交换的设备,也称热交换器。

  第3.6.6条 水—水式换热器 water-water type heat exchanger

  加热用的热媒和被加热的介质均为水的换热器。

  第3.6.7条 汽—水式换热器 steam-water type heat exchanger

  加热用的热媒为蒸汽,被加热的介质为水的换热器。

  第3.6.8条 表面式换热器 surface-type heat exchang-er;indirect heat exchanger

  被加热的水与热媒不直接接触,而通过金属表面进行热交换的换热器。如壳管式、套管式、板式和螺旋板式换热器等.也称间接式换热器。
  
  第3.6.9条 汽—水混合式换热器 steam-water mixed heat exchanger;direct-contact heat exchanger
  
  使蒸汽和水直接接触进行混合而实现热交换的换热器。如淋水式、喷管式换热器等。

  第3.6.10条 蒸汽喷射器 steam ejector

  直接利用高压蒸汽作为热源和动力源的一种换热、加压装置。

  第3.6.11条 膨胀水箱 expansion tank

  热水系统中对水体积的膨胀和收缩起调剂补偿等作用的水箱。

  第3.6.12条 凝结水箱 condensate tank

  蒸汽系统中用于汇集和贮存凝结水的水箱。

  第3.6.13条 开式水箱 open tank

  与大气直接连通的水箱。

  第3.6.14条 闭式水箱 closed tank

  不与大气直接连通的水箱。

  第3.6.15条 补给水泵 make-up water pump

  特指向锅炉、热网和采暖系统补水用的水泵。

  第3.6.16条 循环泵 circulating pump

  特指使水在锅炉、热网或采暖系统中循环流动的水泵

  第3.6.17条 加压泵 booster

  增加水系统作用压力的水泵。

  第3.6.18条 凝结水泵 condensate pump

  用于输送蒸汽凝结水的水泵。

  第3.6.19条 手摇泵 hand pump

  人力驱动的水泵。

  第3.6.20条 真空泵 vacuum pump

  能使封闭系统或容器产生一定真空度的设备。

  第3.6.21条 散热器 radiator;heat emitter

  以对流和辐射方式向采暖房间放散热量的设备。

  第3.6.22条 对流散热器 convector

  全部或主要靠对流传热方式而使周围空气受热的散热器。

  第3.6.23条 铸铁散热器 cast iron radiator

  材质为铸铁的各种散热器的统称。

  第3.6.24条 钢制散热器 steel radiator

  材质为钢的各种散热器的统称。

  第3.6.25条 光面管散热器 pipecoil;pipe radiator

  用普通钢管焊制的散热器。

  第3.6.26条 暖风机 unit heater

  由通风机、空气加热器和风口等联合构成的热风采暖设备。

  第3.6.27条 轴流式暖风机 unit heater with axial fan

  配用轴流式通风机的暖风机。

  第3.6.28条 离心式暖风机 unit heater with centrifugal fan

  配用离心式通风机的暖风机。

  第3.6.29条 空气加热器 air heater

  加热空气用的换热器。

  第3.6.30条 空气幕 air curtain

  能喷送出一定速度的幕状气流的装置,也称风幕。

  第3.6.31条 热风幕 warm air curtain

  能喷送出热气流的空气幕,也称热空气幕。

  第3.6.32条 燃油热风器 oil-fired unit heater

  主要以柴油为燃料加热空气的热风采暖装置。

  第3.6.33条 燃气热风器 gas-fired unit heater

  以煤气或天然气为燃料加热空气的热风采暖装置。

  第3.6.34条 金属辐射板 metal radiant panel

  以金属管、板为主体构成,以辐射传热为主的散热设备。

  第3.6.35条 块状辐射板 unit radiant panel

  由加热管与金属板构成的呈长方形的辐射板。

  第3.6.36条 带状辐射板 strip radiant panel

  由加热管和金属板构成的长条形金属辐射板。

  第3.6.37条 红外线辐射器 infrared radiant heater

  主要以红外线形式放出辐射热的散热设备。有煤气红外线辐射器和电红外线辐射器等。

  第3.6.38条 混水器 water-water jet

  热水系统中,使供回水相混合,从而达到所要求参数的入口装置。

  第3.6.39条 除污器 strainer

  水系统中,用以清除掺杂在循环水中的污杂物质的装置。

  第3.6.40条 分汽缸 steam manifold;steam header

  蒸汽系统中,用于向各个分支系统集中分配蒸汽的截面较大的配汽装置。

  第3.6.41条 分水器 header

  水系统中,用于向各个分支系统集中分配水量的截面较大的配水装置。

  第3.6.42条 集水器 header

  水系统中,用于汇集各个分支系统回水的截面较大的集水装置。

  第3.6.43条 集气罐 air collector

  用以聚集和排除水系统中空气的装置。

  第3.6.44条 补偿器 compensator

  系统中用于补偿管道热胀冷缩的装置。有方形补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,也称伸缩器。

  第3.6.45条 减压阀 reducing valve;pressure reducing valve

  蒸汽系统中,在一定的压差范围内,使出口侧压力降低至要求值的阀门。

  第3.6.46条 安全阀 safety valve;pressure relief valve

  用弹簧、重锤或其他方式保持关闭状态,而在压力超过给定值时自动开启的阀门,也称泄压阀。

  第3.6.47条 止回阀 check valve;nonreturn valve

  只允许流体沿一个方向流动,能自动防止回流的阀门,也称逆止阀。

  第3.6.48条 截止阀 stop valve

  阀塞垂直于阀座运动,用以切断和调节流量的阀门。

  第3.6.49条 闸阀 gate valve

  用以切断和调节流量的闸门状阀门。

  第3.6.50条 角阀 angle valve

  用以关闭和调节流量而进口方向和出口方向成一定角度的阀门。

  第3.6.51条 浮球阀 float valve

  由曲臂和浮球制动用以控制容器液位的阀门。

  第3.6.52条 放气阀 vent;air vent

  用以排除空气的阀门。

  第3.6.53条 自动放气阀 automatic vent

  用以自动排除空气的阀门。

  第3.6.54条 散热器调节阀 radiator valve

  手动或自动控制散热器热媒流量的阀门。

  第3.6.55条 疏水器 steam trap

  能从蒸汽系统中排除凝结水同时又能阻止蒸汽通过的装置。

  第3.6.56条 浮桶式疏水器 upright bucket type steam trap

  靠凝结水水位的作用控制排水孔自动启闭的正置桶机械式疏水器。

  第3.6.57条 倒吊桶式疏水器 inverted bucket type steam trap

  靠凝结水水位的作用控制排水孔自动启闭的倒置桶机械式疏水器。

  第3.6.58条 浮球式疏水器 float type steam trap

  靠凝结水水位的作用,作浮球控制排水孔启闭的机械式疏水器。

  第3.6.59条 热动力式疏水器 thermodynamic type steam trap

  利用流体动力学原理,以水和蒸汽本身的热物性差异控制排水孔自动启闭的热力式疏水器。

  第3.6.60条 恒温式疏水器 expansion steam trap;thermostatic steam trap

  靠凝结水温度变化而工作的热力式疏水器,也称热静力式疏水器。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
11#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:29:23 | 只看该作者
第五节 水力计算

  第3.5.1条 水力计算 hydraulic calculation

  为使系统中各管段的流量符合设计要求,所进行的管径选择、阻力计算及压力平衡等一系列运算过程。

  第3.5.2条 环路 circuit;loop

  特指流体可在其中进行循环流动的闭合通路。

  第3.5.3条 最不利环路 index circuit

  系统中流体阻力最大的环路。

  第3.5.4条 共同段 common section

  系统中各环路的共用部分。

  第3.5.5条 非共同段 non-common section

  系统中各环路的非共用部分。

  第3.5.6条 管段 pipe section

  特指系统中流量不发生变化的管道段落。

  第3.5.7条 管段长度 length of pipe section

  管段实际延续的长度。

  第3.5.8条 当量长度 equivalent length

  在系统的水力计算中,将局部阻力折算成与之相当的同一管径的摩擦阻力所对应的管段长度。

  第3.5.9条 折算长度 effective length

  管段长度与当量长度之和。

  第3.5.10条 摩擦阻力 friction loss;fricional resistance

  当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦而引起的阻力。

  第3.5.11条 比摩阻 specific frictional resistance

  单位长度管道的摩擦阻力。

  第3.5.12条 摩擦系数 friction factor

  流体分子间及其与管壁间摩擦而产生阻力的无量纲数,也称摩擦阻力系数。
  
  第3.5.13条 绝对粗糙度 absolute roughness
  
  管道内表面不规则起伏中的峰谷平均高差。

  第3.5.14条 相对粗糙度 roughness factor

  管道的绝对粗糙度与该管道直径的比值。

  第3.5.15条 局部阻力 local resistance

  当流体流经设备及管道中的三通、弯头等附件时,在边界急剧改变的区域,由于涡流和速度的重新分布而产生的阻力。

  第3.5.16条 局部阻力系数 coefficient of local resistance

  流体流经设备及管道附件所产生的局部阻力与相应动压的比值。其值为无量纲数。

  第3.5.17条 当量局部阻力系数 equivalent cofficient of local resistance

  在系统的水力计算中,将摩擦阻力折算成与之相当的局部阻力所对应的局部阻力系数。

  第3.5.18条 折算局部阻力系数 effective coefficient of local resistance

  局部阻力系数与当量局部阻力系数之和。

  第3.5.19条 阻力平衡 hydraulic resistance balance

  通过计算并采取相应措施,使系统各并联管路在设计流量下的阻力差额率控制在允许范围内。

  第3.5.20条 压力损失 pressure drop

  流体在管道及设备中流动时,由于摩擦阻力和局部阻力而导致的压力降低。

  第3.5.21条 水力失调 hydraulic disorder

  系统中各并联管路的实际流量与设计流量的偏差超过允许范围。

  第3.5.22条 极限流速 limiting velocity

  在系统水力计算中所容许采用的流体最大流速。
 
  第3.5.23条 经济流速 economic velocity

  在系统水力计算中,根据建设投资与运行费用和钢材消耗与动力消耗等因素,经技术经济比较确定的流体流动速度。

  第3.5.24条 系统阻力 system resistance

  系统最不利环路的摩擦阻力与局部阻力之和。

  第3.5.25条 作用半径 operating range

  在一定压力作用下,系统的有效服务范围。

  第3.5.26条 资用压力 available pressure
  
  可供用于克服系统中流体流动阻力的压力。

  第3.5.27条 工作压力 working pressure;operating pressure

  系统正常运行时所应保持的压力。

  第3.5.28条 静压 static pressure

  1.流体在静止时所产生的压力。

  2.流体在流动时产生的垂直于流体运动方向的压力。

  第3.5.29条 动压 velocity pressure

  流体在流动过程中受阻时,由于动能转变为压力能而引起的超过流体静压力部分的压力。

  第3.5.30条 全压 total pressure

  动压与静压之和。


授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
10#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:29:04 | 只看该作者
第四节 管道及配件

  第3.4.1条 采暖管道 heating pipe line
 
  采暖系统的总管、干管、立管和支管及其连接配件等的统称。

  第3.4.2条 热水管 hot water pipe

  热水系统中热水供水管与回水管的统称。

  第3.4.3条 蒸汽管 steam pipe

  输送蒸汽的管道。

  第3.4.4条 凝结水管 steam pipe

  输送蒸汽凝结水的管道。

  第3.4.5条 干式凝结水管 dry return pipe

  管中不被凝结水充满的凝结水管,也称干式回水管。

  第3.4.6条 湿式凝结水管 wet return pipe
 
  管中充满凝结水,呈满管流动的凝结水管,也称湿式回水管。

  第3.4.7条 总管 main pipe ;main;trunk pipe

  热水或蒸汽系统进、出口未经分流之前或全部分流以后的总管段。

  第3.4.8条 干管 main pipe;main;trunk pipe

  连接若干立管的具有分流或合流作用的主干管道。

  第3.4.9条 立管 riser

  竖向布置的热水或蒸汽系统中与散热设备支管连接的垂宜管道。

  第3.4.10条 支管 branch pipe;branch

  同散热设备进出口连接的管段。

  第3.4.11条 散热器供热支管 feeding branch to radi-ator

  与散热器进口相连的管段。

  第3.4.12条 散热器回水支管 return branch of radi-ator

  与散热器出口相连的管段。

  第3.4.13条 排气管 vent;vent pipe

  热水或蒸汽系统中用于排除空气的管道。

  第3.4.14条 泄水管 drain pipe

  热水或蒸汽系统中用于排水的管道。

  第3.4.15条 旁通管 by-pass pipc

  为适应热水或蒸汽系统运行、检修和调节需要,而与某一设备或附件并联连接并装有阀门的绕行管。

  第3.4.16条 膨胀管 expansion pipe

  膨胀水箱与热水系统之间的连通管。

  第3.4.17条 循环管 circulation pipe

  为适应调节、防冻等需要,使系统中的水量得以部分回流的管道。

  第3.4.18条 排污管 drainage pipe;blow off pipe;blowdown

  供定期排除热水或蒸汽系统中可能积存的污物和浊水用的管道。

  第3.4.19条 溢流管 overflow pipe

  通过溢流控制水箱最高水位的管道。

  第3.4.20条 管道配件 pipe fittings

  管道与管道或管道与设备连接用的各种零配件的统称。

  第3.4.21条 管接头 coupling

  具有两个内螺纹接口的直管段连接件,也称管箍。

  第3.4.22条 活接头 union
 
  便于局部安装或拆卸的管接头。

  第3.4.23条 异径管接头 reducing coupling

  具有两个接口但其直径不同的管接头。

  第3.4.24条 弯头 elbow

  具有两个接口的管道转弯连接件。

  第3.4.25条 三通 tee

  具有三个接口的分支管连接件。

  第3.4.26条 四通 cross

  具有四个接口的分支管连接件。

  第3.4.27条 丝堵 screwed plug;plug

  管道或散热器端部的外螺纹堵塞件。

  第3.4.28条 补心 bushing

  具有变径作用的内外螺纹连接件。

  第3.4.29条 长丝 close nipple;sholder nipple

  相当于标准螺纹长度两倍的螺纹连接件。

  第3.4.30条 丝对 screw nipple

  组装片式散热器用的两端螺纹相反的连接件。

  第3.4.31条 固定支架 fixed support

  限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。

  第3.4.32条 活动支架 movable support

  允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
9#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:28:47 | 只看该作者
第三节 采暖系统

  第3.3.1条 采暖系统 heating system

  为使建筑物达到采暖目的,而由热源或供热装置、散热设备和管道等组成的网络。

  第3.3.2条 热水采暖系统 hot water heating system

  以热水作热媒的采暖系统。一般分为自然循环和机械循环热水采暖系统两种。
  
  第3.3.3条 蒸汽采暖系统 steam heating system

  以蒸汽作热媒的采暖系统。

  第3.3.4条 真空采暖系统 vacuum heating system;vacuum return-line heating system

  在回水总管上装设真空回水泵的蒸汽采暖系统,也称真空回水采暖系统。

  第3.3.5条 蒸汽喷射热水采暖系统 steam-jet lot water heating system

  以高压蒸汽为热源和动力源,以蒸汽喷射器加热并驱动热水循环的采暖系统。

  第3.3.6条 散热器采暖系统 radiator heating system

  以各种对流散热器或辐射对流散热器作为室内散热设备的热水或蒸汽采暖系统。

  第3.3.7条 热风采暖系统 warm-ait heating system;hot air heating system

  以热空气作为传热媒介的采暖系统。一般指用暖风机、空气加热器将室内循环空气或从室外吸入的空气加热的采暖系统。

  第3.3.8条 同程式系统 reversed return system

  热媒沿管网各立管环路流程相同的系统。

  第3.3.9条 异程式系统 direct return system

  热媒沿管网各立管环路流程不同的系统。

  第3.3.10条 单管采暖系统 one (single)-pipe heating system

  垂直单管和水平单管采暖系统的统称。

  第3.3.11条 垂直单管采暖系统 vertical one (single)-pipe heating system

  竖向布置的各组散热器沿一根立管串接的采暖系统。

  第3.3.12条 水平单管采暖系统 one (single)-pipe loop circuit heating system

  水平布置的各组散热器沿一根干管串接的采暖系统,也称水平串联单管采暖系统。

  第3.3.13条 单管顺序式采暖系统 one (single)-pipe series-loop heating system

  每根立管或水平管中的热媒流量全部依次流经散热器的单管采暖系统,也称单管顺流式采暖系统。

  第3.3.14条 单管跨越式采暖系统 one (single)-pipe circuit (cross-over) heating system

  每组立管或水平管中的热媒不全部逐一流经每组散热器而有一部分分流的单管采暖系统。

  第3.3.15条 双管采暖系统 two-pipe heating system

  每组立管共有两根,供回水分流的采暖系统。

  第3.3.16条 单双管混合式采暖系统 one-and-two pipe combined heating system

  每组立管分段由单管和双管混合组成的采暖系统。

  第3.3.17条 上分式系统 downfeed system

  水平干管布置在建筑物上部空间,通过各个立管自上而下分配热媒的系统,也称上供式系统或上行下给式系统。

  第3.3.18条 下分式系统 upfeed system

  水平干管布置在建筑物的底部,通过各个立管自下而上分配热媒的系统,也称下供式系统或下行上给式系统。

  第3.3.19条 中分式系统 midfeed system

  水平干管布置在建筑物的中部,通过各个立管分别向上和向下分配热媒的系统,也称中供式系统或中给式系统。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
8#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:28:23 | 只看该作者
第二节 围护结构与热负荷

  第3.2.1条 围护结构 building envelope

  建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地板和门窗等。分内、外围护结构两类。

  第3.2.2条 空气间层 air space;airspace

  封闭在围护给构中的较薄空气层。

  第3.2.3条 传热 heat transfer;heat transmission

  热量以传导、对流、辐射方式,从高温物体向低温物体转移的过程。

  第3.2.4条 稳态传热 steady-state heat transfer

  传热体系中任何一点的温度和热流量均不随时间变化的传热过程,也称稳定传热。

  第3.2.5条 非稳态传热 unsteady-state heat transfer

  传热体系中任何一点的温度和热流量均随时间变化的传热过程,也称不稳定传热。

  第3.2.6条 热流量 heat flow rate

  单位时间的传热量。

  第3.2.7条 导热系数 thermal conductivity [coefficient];heat conduction coefficient;heat conductiv-ity

  在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积的匀质材料的热流量,也称热导率。

  第3.2.8条 导温系数 thermal diffusivity

  材料的导热系数与其比热和密度乘积的比值,表征物体在加热或冷却时,各部分温度趋于一致的能力,也称热扩散系数。

  第3.2.9条 热阻 thermal resistance;heat resist-ance

  表征物体阻抗热传导能力大小的物理量。
  
  第3.2.10条 表面换热系数 surface [film] thermal conductance;surface coefficient of heat transfer
  
  在某一物体表面和与之接触的流体之间,在单位温差作用下,单位面积所通过的热流量。

  第3.2.11条 表面换热阻 surface [film] resistance of heat (thermal) transfer

  表面换热系数的倒数

  第3.2.12条 传热系数 coefficient of heat transfer;overall heat transmission coefficient

  在稳态条件和物体两侧的冷热流体之间单位温差作用下,单位面积通过的热流量。

  第3.2.13条 传热阻 resistance of heat transfer

  传热系数的倒数。

  第3.2.14条 最大传热系数 maximum coefficient of heat transfer

  设计计算中容许采用的围护结构传热系数的上限值。

  第3.2.15条 最小传热阻 minimum resistance of heat transfer

  最大传热系数的倒数。设计计算中容许采用的围护结构传热阻的下限值。

  第3.2.16条 经济传热阻 economic resistance of heat transfer

  通过对建设投资、运行费用及能量消耗的分析、优化,经技术经济比较确定的围护结构传热阻。

  第3.2.17条 蓄热系数 coefficient of accumulation of heat;coefficient of thermal storage

  1.在周期性热作用下,物体表面温度升高或降低1℃时,单位表面积贮存或释放的热流量。

  2.当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。

  第3.2.18条 热惰性指标(D值) index of thermal inertia (value D)

  表征围护结构对温度波衰减快慢程度的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。

  第3.2.19条 热稳定性 thermal stability;heat endurance

  在周期性热作用下,围护结构或房间抵抗温度波动的能力。

  第3.2.20条 衰减倍数 damping factor

  室外空气温度谐波振幅与围护结构内表面谐波温度振幅的比值。

  第3.2.21条 延迟时间 heat (thermal) lag;detention period

  室外空气温度谐波出现最高(低)值的时刻与围护结构内表面温度谐波出现最高(低)值的时刻之差。

  第3.2.22条 蒸汽渗透系数 coefficient of vapo[u]r permeability;coefficient of vapo[u]r permeation

  单位厚度的物体,在两侧单位水蒸汽分压力差作用下,单位时间,单位面积渗透的水蒸汽量。

  第3.2.23条 蒸汽渗透阻 resistance to water vapo[u]r permeability;resistance to water vapo[u]r permeation

  蒸汽渗透系数的倒数。

  第3.2.24条 耗热量 heat loss

  围护结构在室内外温差作用下向外传递的热流量,分基本耗热量和附加耗热量两部分。

  第3.2.25条 基本耗热量 basic heat loss

  在稳态传热条件下,由于室内外温差作用,通过房间各部分围护结构向外传递的热流量。

  第3.2.26条 附加耗热量 additional heat loss

  基于风力和房间朝向及高度等因素的影响,对基本耗热量所采取的附加或折减量。

  第3.2.27条 围护结构温差修正系数 temperature diference correction factor of envepope

  根据围护结构同室外空气接触状况,在设计计算中对室内外计算温差采取的修正系数。

  第3.2.28条 温度梯度 temperature gradient

  沿热流通路上单位距离的温度变化度数。

  第3.2.29条 朝向修正率 correction factor for orientation

  基于太阳辐射的有利作用和房间朝向,在附加耗热量计算中采取的所占基本耗热量的百分率。

  第3.2.30条 风力附加率 additional factor for wind force

  基于较大的室外风速会引起围护结构外表面换热系数增大,在附加耗热量计算中采取的所占基本耗热量的百分率。

  第3.2.31条 外门附加率 additional factor for exterior door

  基于建筑物外门构造及开启的频繁程度,在附加耗热量计算中采取的所占基本耗热量的百分率。

  第3.2.32条 高度附加率 additional factor for room height

  基于房间高度及竖向温度梯度的影响,在附加耗热量计算中采取的所占基本耗热量与其他附加耗热量之和的百分率。

  第3.2.33条 间歇附加率 additional factor for intermittent heating

  在对间歇采暖房间进行预热的时间内,为迅速提高室内温度所需增加供给的热流量占热负荷的百分率。

  第3.2.34条 冷风渗透耗热量 heat loss by infiltration;infiltration heat loss

  在风力、热压作用下,渗入室内的冷空气被加热至室温所消耗的热量。

  第3.2.35条 通风耗热量 ventilation heat loss

  室内通风换气所消耗的热量。
  
  第3.2.36条 热负荷 heating load