第三节 空气调节系统
第5.3.1条 空气调节系统 air conditioning system
以空气调节为目的而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总合。
第5.3.2条 集中式空气调节系统 central air condi-tioning system
集中进行空气处理、输送和分配的空气调节系统。
第5.3.3条 定风量空气调节系统 constant volume air conditioning system
保持送风量恒定,靠改变送风参数控制室内空气参数的空气调节系统。
第5.3.4条 变风量空气调节系统 variable air volume (VAV) air conditioning system
保持送风温度恒定,靠改变送风量控制室内空气参数的空气调节系统。
第5.3.5条 全空气系统 all-air system
空气调节房间的热湿负荷,全部由集中设备处理过的空气负担的空气调节系统。
第5.3.6条 单风管空气调节系统 single duct air con-ditioning system;single duct system
由一公用风管将经过集中处理的空气,分送至空气调节房间的空气调节系统。
第5.3.7条 双风管空气调节系统 dual duct air condi-tioning system;dual duct system
将经过集中加热和集中冷却处理的两种状态的空气,分别由两条独立风管,送至各末端装置,经混合后送入空气调节房间的空气周节系统。
第5.3.8条 再热式空气调节系统 reheat air conditioning system
对经过集中预处理的空气,通过各温度控制区装设的加热器进行再热处理,以满足各区对室内参数的不同需要的全空气系统。
第5.3.9条 直流式空气调节系统 direct air conditioning system
不使用回风的空气调节系统,也称全新风系统。
第5.3.10条 新风系统 central ventilation system;primary air system
为满足卫生要求而向各空气调节房间供应经过集中处理的室外空气的系统。
第5.3.11条 空气—水系统 air-water system
空气调节房间的热湿负荷,由处理过的空气和水共同负担的空气调节系统。
第5.3.12条 风机盘管加新风系统 primary air fan-coil system
以风机盘管机组作为各房间的末端装置,同时用集中处理的新风系统满足各房间新风需要量的空气—水系统。
第5.3.13条 诱导式空气调节系统 induction aircon-ditioning system
以诱导器作为末端装置的空气调节系统。
第5.3.14条 全水系统 all-water system
空气调节房间的热湿负荷,全部由集中设备处理过的水负担的空气调节系统。
第5.3.15条 风机盘管空气调节系统 fan-coil aircon-ditioning system;fancoil system
以风机盘管机组作为各房间末端装置的全水系统。
第5.3.16条 恒温系统 constant temperature system
对室内空气温度允许波动范围有严格要求的空气调节系统。
第5.3.17条 恒湿系统 constant humidity system
对室内空气湿度允许波动范围有严格要求的空气调节系统。
第5.3.18条 恒温恒湿系统 constant temperature and humidity system
对室内空气温湿度允许波动范围均有严格要求的空气调节系统。
第5.3.19条 水系统 water system
特指以水作为热媒或冷媒,供给或排除空调房间热量的热水或冷水系统。
第5.3.20条 两管制水系统 two-pipe water system
仅有一套供水管路和一套回水管路的水系统。
第5.3.21条 三管制水系统 three-pipe water system
冷水和热水供水管路分设而回水管路共用的水系统。
第5.3.22条 四管制水系统 four-pipe water system
冷水和热水的供回水管路全部分设的水系统。
第5.3.23条 水系统竖向分区 vertical zoning of water system
为了避免高层建筑水系统承受过大的静压而在垂直方向分设若干独立的水系统的作法。
|
|