修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 145238|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

采暖通风与空气调节术语标准

 关闭 [复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-21 09:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
中华人民共和国国家标准
采暖通风与空气节术语标准
GB 50155-92


主编部门:中国有色金属工业总公司
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1992年10月1日


关于发布国家标准 《采暖通风与空气调节术语标准》的通知
建标〔1992〕181号


  根据国家计委计综305号文的要求,由中国有色金属工业总公司会同有关部门共同制订的《采暖通风与空气调节术语标准》,已经有关部门会审,现批准《采暖通风与空气调节术语标准》GB 50155—92为强制性国家标准,自1992年10月1日起施行。


  本标准由中国有色金属工业总公司负责管理,具体解释等工作由中国有色金属工业总公司北京有色冶金设计研究总院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。


中华人民共和国建设部


1992年4月2日




编制说明


  本标准是根据原国家建委(82)建设字20号文《关于编制工程建设有关专业名词、术语标准的通知》要求,由中国有色金属工业总公司负责主编,具体由北京有色冶金设计研究总院,会同国内有关科研、设计等单位共同编制的。


  编制过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,收集和查阅了国内外大量资料,借鉴了国外同类标准中有用的部分,多次征求了全国各有关单位以及香港地区的意见,对其中一些疑难问题进行了专题研究和反复讨论,在全国范围内进行了函审,最后召开了审定会,会同各有关部门共同审查定稿。


  本标准共分9章35节,收录常用术语1001条,其主要内容包括:总则、室内外计算参数、采暖、通风、空气调节、制冷、自动控制、消声与隔振、检测仪表及其他等。


  鉴于本标准是新编的,在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄北京有色冶金设计研究总院暖通规范管理组(北京复兴路12号,邮政编码100038),以便今后修订时参考。


中国有色金属工业总公司


1991年6月

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
36#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:51:34 | 只看该作者
第二节 其他

  第9.2.1条 空气洁净度 air cleanliness

  洁净空气环境中空气含尘量多少的程度。

  第9.2.2条 洁净室 clean room

  对空气中的悬浮粒状物质按规定标准进行控制,同时对温度、湿度、压力等环境条件也进行相应控制的密闭空间。

  第9.2.3条 工作地点 work place;working place

  工人为操作、观察和管理生产而经常或定时停留的地方。当生产操作在车间内许多不同地点进行,则整个车间均视为工作地点。

  第9.2.4条 作业地带 work area;working area

  工作地点所在地面以上2m以内的空间。

  第9.2.5条 轻作业 light work

  操作人员能量消耗低于140W的工种,如仪表、机械加工、印刷、针织等。

  第9.2.6条 中作业 middle work

  操作人员能量消耗为140~220W的工种,如木工、钣金工、焊接等。

  第9.2.7条 重作业 heavy work

  操作人员能量消耗为220~290W的工种,如冶炼、锻造、人力运输等。

  第9.2.8条 保温 thermal insulation

  为减少设备或管道与周围环境的热交换而采取的绝热措施。

  第9.2.9条 保温层 insulating layer

  由保温材料、隔汽层和防潮层等共同构成的保温结构。

  第9.2.10条 保温材料 thermal insulation material

  用于保温的导热系数较小的材料。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
35#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:51:09 | 只看该作者

RE: 采暖通风与空气调节术语标准 第九章 检测仪表及其他

第九章 检测仪表及其他

第一节 检测仪表

  第9.1.1条 自记温度计 recording thermometer;temperature recorder

  能自动记录温度变化的温度测量仪表。

  第9.1.2条 压力式温度计 pressure thermometer

  基于金属温包内的液体体积或气体压力等随温度变化的原理,经毛细管传递使弹性元件发生位移,通过传动机构指示温度值的温度测量仪表。

  第9.1.3条 双金属温度计 bimetallic thermometer

  利用两种线膨胀系数不同的金属由于温度变化产生机械变形达到测温目的的仪表。

  第9.1.4条 干湿球温度表 dry-and-wet-bulb thermo-meter;psychrometer

  利用干湿球温度差和干球温度测量空气相对湿度的仪表。

  第9.1.5条 通风温湿度计 aspiration psychrometer;Assmann aspiration psychrometer;sling psychrometer

  利用机械通风方法形成一定速度的气流流经干球和湿球球体,以测量空气相对湿度的仪表,也称阿斯曼温湿度计。

  第9.1.6条 毛发湿度计 hair hygrometer

  利用毛发等随周围空气湿度的改变而伸缩的敏感性制成的测量空气相对湿度的仪表。

  第9.1.7条 卡他温度计 katathermometer

  用于测定较低空气流速的酒精温度计。根据将温包从38℃冷却至35℃时所需时间,计算所测地点的空气流速。

  第9.1.8条 热风速仪 thermal anemometer;heated thermometer anemometer

  基于空气对热物体的冷却效应与空气流速有关的原理,测量空气流速的仪表。包括热线、热球、热电偶和热敏电阻风速仪等。

  第9.1.9条 机械式风速仪 mechanical anemometer

  利用流动气体的动压推动机械装置运转以测量空气流速的仪表。包括翼形和杯形风速仪等。

  第9.1.10条 差压流量计 differential pressure type flowmeter

  利用流体通过节流元件时产生的差压与流量大小有关的原理测量流量的仪表。

  第9.1.11条 涡轮流量计 turbine flowmeter

  利用涡轮的转速与流体流量大小有关的原理测量流量的仪表。

  第9.1.12条 转子流量计 variable area flowmeter;rotameter

  在恒压差的条件下,利用流体流过锥形管与转子之间的环隙截面积的变化达到测量流量目的的仪表。

  第9.1.13条 热流计 heat flowmeter

  利用温差与热流量之间的对应关系测定热流量的装置。

  第9.1.14条 液位计 liquid-level ga[u]ge

  用于测量或控制容器内液面高度的装置。

  第9.1.15条 压力表 pressure ga[u]ge

  用于测量高于周围空气压力值的仪表。

  第9.1.16条 微压计 micromanometer

  用于测量流体微压的仪表。

  第9.1.17 条皮托管 pitot tube;face tube;impact tube

  插入通风管道内用于感受和传递流体的全压、动压和静压的测量管。

  第9.1.18条 粉尘采样仪 dust sampler;dust sampling meter

  由采样头、流量计、抽气泵等组成的,供测定室内外环境空气或管道中气体含尘浓度用的便携式采样仪器。

  第9.1.19条 滤筒采样管 filter cylinder for sampling

  测定管道内气体含尘浓度用的取样装置。

  第9.1.20条 粒子计数器 particle counter

  利用灰尘粒子对光线的散射现象,将运动着的单颗尘粒的光脉冲转换为相应的电脉冲,以数码管显示其数量,并利用尘粒的光散射强度与尘粒的表面积成正比的关系测量尘粒大小的仪器。

  第9.1.21条 声级计 sound level meter;psophome-ter

  由传声器、放大器、衰减器、适当计权网络和指示器组成的用来测量噪声声级的仪器,也称噪声计。

  第9.1.22条 拾振器 vibration pick-up

  接受振动并转换成与振动的位移、速度或加速度相应的电输出的换能器。

  第9.1.23条 振动计 vibration meter

  由拾振器、校准过的放大器和输出指示器组成的,用于测定振动体位移、速度和加速度的仪器。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
34#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:50:30 | 只看该作者
第三节 隔振

  第8.3.1条 振动 vibration

  物体或物体的一部分沿直线或曲线并经过其平衡位置所作的往复运动。

  第8.3.2条 共振 resonance

  系统在受迫振动时,激励的任何频率与振动体固有频率相符合时,振幅急剧增大,从而产生更大振动的现象。

  第8.3.3条 振幅 amplitude

  表示物体振动时振动位移幅度的量。

  第8.3.4条 固有频率 natural frequency

  系统自由振动时的频率。

  第8.3.5条 扰动频率 disturbance frequency

  受迫振动中,来自外加的激励频率。

  第8.3.6条 共振频率 resonant frequency

  发生共振时的频率。

  第8.3.7条 传递率 transmissibility

  振动系统在稳态受迫振动中,响应幅值与激励幅值的无量纲比值。

  第8.3.8条 隔振 vibration isolation

  利用弹性支撑使受迫振动系统降低对外加激励的响应能力,也称减振。

  第8.3.9条 隔振器 vibration isolator;isolator

  使系统与稳态激励隔离的弹性支撑,也称减振器。

  第8.3.10条 弹簧隔振器 spring shock absorber

  利用金属材料的弹性和弹簧结构的特点制成的隔振器。

  第8.3.11条 橡胶隔振器 rubber shock absorber

  利用橡胶富有弹性、成型简单等特点而制成非隔振器。

  第8.3.12条 空气弹簧隔振器 air cushion shock absorber

  由金属盖板及充气橡胶囊组成的隔振器。

  第8.3.13条 静态压缩量 static deflection

  振动体置于隔振器上,静态时,隔振器原始自然高度的变化量。

  第8.3.14条 极限压缩量 limit deflection

  隔振器受重压时,其自然高度所能改变的最大量。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
33#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:50:09 | 只看该作者
第二节 隔声与消声

  第8.2.1条 噪声控制 noise control

  将噪声控制在容许范围内,以获得适宜的声学环境的技术。

  第8.2.2条 噪声控制标准 criteria for noise control

  在不同情况下容许的最高噪声级的标准。

  第8.2.3条 低频噪声 low-frequency noise

  主要噪声成分的频率低于500Hz的噪声。

  第8.2.4条 中频噪声 mid-frequency noise

  主要噪声成分的频率为500~1000Hz的噪声。

  第8.2.5条 高频噪声 high-frequency noise

  主要噪声成分的频率高于1000Hz的噪声。

  第8.2.6条 空气动力噪声 aerodynamic noise

  高速气流、不稳定气流以及由于气流与物体相互作用产生的噪声。

  第8.2.7条 再生噪声 regenerative noise

  气流通过消声器及其以后的风管、构件时,由于冲击振动和涡流而产生的噪声。

  第8.2.8条 隔声 sound insulation

  把声源或需要安静的场所,用实体墙板、密封门窗等隔声屏障封闭起来,使其与周围环境隔绝,以减少噪声传递的措施。

  第8.2.9条 吸声 sound absorption

  特指在房间内表面装贴吸声材料或在空间悬挂吸声体,以降低房间噪声的措施。

  第8.2.10条 噪声自然衰减量 natural attenuation quantity of noise

  通风和空气调节系统的噪声在传播过程中,由于气流同管壁的摩擦,部分声能转化为热能,以及管道截面变化和构造不同,部分声能反射回声源处,从而使噪声有所衰减的量。

  第8.2.11条 房间吸声量 room absorption

  房间内表面和物体的总吸声量加上室内空气对噪声的衰减量。

  第8.2.12条 消声 sound attenuation;moise reduction sound deadening

  通过一定手段,对噪声加以控制,使其降低到容许范围内的技术。

  第8.2.13条 消声量 sound deadening capacity

  消声器两端声压级的差值。

  第8.2.14条 消声器 muffler;sound absorber;deafener

  利用声的吸收、反射、干涉等原理,降低通风与空气调节系统中气流噪声的装置。
 
  第8.2.15条 阻性消声器 resistive muffler

  利用吸声材料的吸声作用,使沿管道传播的噪声,在其中不断被吸收和逐渐衰减的消声装置。

  第8.2.16条 抗性消声器 reactive muffler

  内部不装任何吸声材料,仅依靠管道截面积的改变或旁接共振腔等,在声传播过程中引起声阻抗的改变,产生声能的反射与消耗,从而达到消声目的的消声装置。

  第8.2.17条 阻抗复合消声器 impedance muffler

  一种既具有吸声材料,又有共振腔、扩张室、穿孔板等滤波元件的消声装置。

  第8.2.18条 微穿孔板消声器 micropunch plate muffler

  利用微穿孔板吸声结构制成的,具有阻抗复合式消声器的特点,有较宽消声频带的消声装置。

  第8.2.19条 消声弯头 bend muffler

  把吸声材料贴敷于通风弯头构件里制成的弯头式消声装置。

  第8.2.20条 吸声材料 sound absorption material;absorbent

  由于其多孔性、薄膜作用或共振作用而对入射声能有吸收作用的材料。

  第8.2.21条 吸声系数 sound absorption coefficient;acoustic absorptivity

  吸声材料可吸收的声能与入射声能的比值。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
32#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:49:47 | 只看该作者

RE: 采暖通风与空气调节术语标准 第八章 消声与隔振

第八章 消声与隔振

第一节 一般术语

  第8.1.1条 声源 sound source

  任何一种发声的物体。

  第8.1.2条 声压级 sound pressure level

  声压与基准声压之比的常用对数乘以20,以分贝为单位。

  第8.1.3条 声级 sound level

  在可闻声频率范围内,按照特定频率计权而合成的声压级值。

  第8.1.4条 A声级 A-weighted sound pressure level

  用A计权网络测得的声压级,也称分贝A。

  第8.1.5条 等效〔连续A〕声级 equivalent [continuousA] sound level

  在声场中的某一位置上,将一段时间内间歇暴露的几个不同A声级,按能量平均方法得出一个A声级表示该段时间内的噪声大小,该声级称为等效〔连续A〕声级。
  
  第8.1.6条 声强级 sound intensity level
  
  声强与基准声强之比的常用对数乘以10,以分贝为单位。
  
  第8.1.7条 声功率级 sound power level
  
  声功率与基准声功率之比的常用对数乘以10,以分贝为单位。
  
  第8.1.8条 分贝 decibel (dB)
  
  标度声压级、声强级和声功率级等各种级的单位,以符号dB表示。它是两个功率或类似功率的两个同类量的比值的常用对数乘以10的无量纲值的单位。一般在实用中常取其中一个量作为基准。

  第8.1.9条 频程 frequency interval

  把20~20000Hz可闻声频率变化范围划分成的若干个较小的段落。通常划分为10段频程或30段频程,也称频带。

  第8.1.10条 倍频程 octave;octave band

  指10段频程序列中每段上限与下限频率之比为2的频程。

  第8.1.11条 1/3倍频程 one-third octave band;1/3 octave

  将每个倍频程划分为三段,每段上限与下限频率之比为1.26的频程。

  第8.1.12条 中心频率 center frequency

  特指某一频程的中心频率。其值等于该频程上限与下限频率乘积的平方根。

  第8.1.13条 噪声 noise

  1.紊乱、断续或统计上随机的声振荡。

  2.不需要的声音。

  第8.1.14条 噪声评价NC曲线 noise criterion curve [s] : NC-curve [s]

  1957年由白瑞纳克提出的一组噪声标准曲线,作为室内噪声标准的基础数值,适用于稳定噪声。同一曲线上各倍频程的噪声可认为具有相同程度的干拢。

  第8.1.15条 噪声评价PNC曲线 preferred noise cri-teria curve[s];PNC-curve[s]

  修正NC曲线的优选噪声评价曲线。与NC曲线比较,125、250、500、1000Hz四个频程降低了1dB,其余频程降低了4~5dB。

  第8.1.16条 噪声评价NR曲线 noise rating number

  1961年由国际标准化组织(ISO)提出的噪声评价曲线。也称噪声评价数。

  第8.1.17条 环境噪声 ambient noise;environmental noise

  某一环境下总的噪声,通常是由多个不同位置的声源产生的。

  第8.1.18条 背景噪声 background noise

  在发生、检查、测量或记录的系统中,与信号存在与否无关的一切声的干扰,也称本底噪声。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
31#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:49:10 | 只看该作者
第三节 控制装置及仪表

  第7.3.1条 敏感元件 sensing element

  自动控制系统中,检测所需测量参数的元件。

  第7.3.2条 检测元件 detecting element

  在检测装置中,直接响应被测量,并将其转换成适于计量形式的元件。

  第7.3.3条 传感器 transducer;sensor

  接受物理或化学变量形式的信息,并按一定规律将其转换成同种或别种性质的输出量的元件。

  第7.3.4条 电阻温度计 resistance thermometer

  利用电阻值随温度变化的原理制成的温度测量元件。
  
  第7.3.5条 热敏电阻温度计 thermistor thermometer

  用半导体材料制成的电阻温度计。

  第7.3.6条 氯化锂电阻湿度计 lithium chloride resistance hygrometer

  利用氯化锂吸湿后电阻率变化的特性制成的湿度测量仪表。
  
  第7.3.7条 恒温器 thermostat
  
  根据温度变化而动作,并用以保持调节对象所需温度的一种自动控制装置。

  第7.3.8条 恒湿器 humidistat

  根据湿度变化动作,并用以保持调节对象所需湿度的一种自动控制装置。

  第7.3.9条 变送器 transmitter

  将敏感元件输出的信号转换成标准信号的装置。

  第7.3.10条 调节器 controller;regulator

  根据被控参数的给定值与测量值的偏差,按预定的控制方式控制执行器的动作,使被控参数保持在给定值要求的范围内或按一定的规律变化的调节仪表,也称控制器。
  
  第7.3.11条 选择器 selector
  
  一种根据需要可以接通若干电路中任何一个的装置,如选择继电器和选择开关等。
 
  第7.3.12条 电—气转换器 electro-pneumatic convertor

  将电动仪表的电标准信号转换成气动仪表的气压标准信号的装置。

  第7.3.13条 气—电转换器 pneumo-electrical convertor

  将气动仪表的气压标准信号转换成电动仪表的电标准信号的装置。

  第7.3.14条 执行器 correcting unit

  由执行机构和调节机构两部分组成的终端控制装置。

  第7.3.15条 执行机构 actuator;actuating element

  根据接收的信号作相应运动的机构,它通常是一个伺服电动机、继电器或接触器,执行调节器的命令,推动调节机构实现调节作用。

  第7.3.16条 调节机构 correcting element

  由执行机构驱动直接改变操作变量的机构。

  第7.3.17条 定位器 positioner

  使执行机构推杆位置与标准信号相一致的位置控制器。

  第7.3.18条 调节阀 control valve

  接受调节器及执行机构送来的控制信号,自动改变阀门开度达到调节流量目的的调节机构。

  第7.3.19条 电动调节阀 motorized valve

  由电动执行机构和调节阀组合成的执行器。

  第7.3.20条 气动调节阀 pneumatic valve

  由气动执行机构和调节阀组合成的执行器。

  第7.3.21条 电(气)动两通阀 motorized (pneumatic) 2-way valve

  由电(气)动执行机构与两通阀组合成的执行器。

  第7.3.22条 电(气)动三通阀 motorized (pneumatic) 3-way valve

  由电(气)动执行机构与三通阀组合成的执行器。

  第7.3.23条 电磁阀 solenoid valve

  利用电磁铁作为动力元件,以电磁铁的吸、放对小口径阀门作通断两种状态控制的阀门。

  第7.3.24条 限位开关 limit switch

  当控制元件运动到设定限位时改变接点状态的开关。

  第7.3.25条 继电器 relay

  根据电路中条件的变化,使一组或几组触点自动接通或切断的控制器件。

  第7.3.26条 控制屏 control panel

  系统运行所需的控制仪表和显示器件等的组合体。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
30#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:48:49 | 只看该作者
第二节 控制方式与系统

  第7.2.1条 集中控制 centralized control
 
  由控制装置集中地对各系统的调节对象进行自动控制和监测。

  第7.2.2条 就地控制 localized control

  就近对调节对象的启停和过程参数进行的控制。

  第7.2.3条 手动控制 manual control

  由人直接或间接操纵终端控制元件以保持被控参数达到规定值。

  第7.2.4条 前馈控制 feed-forward control

  按着干扰作用的大小进行控制。当干扰发生后,过程的输入端检测变化,并在影响输出过程之前就预先发出一个校正信号,使被控参数与给定值的偏差减至最小。

  第7.2.5条 程序控制 program control;sequence control

  按着预定的程序自动控制被控设备或工艺过程。

  第7.2.6条 分程控制 split ranging control

  由一个输入信号按不同功能产生两个或多个输出信号作用的控制。调节器可对两个或两个以上的执行器进行分段控制,每个执行器只能在调节器输出信号的一段范围内走完全行程。

  第7.2.7条 定值调节 constant value control;fixed set-point control

  被控参数的给定值保持恒定的反馈调节。

  第7.2.8条 联锁保护 interlock protection

  为防止设备启停过程中,由于操作次序错误造成事故而采取的保护控制,使之在上一步操作未完成之前,不能进行下一步操作。

  第7.2.9条 〔新风〕焓值控制系统 enthalpy control system

  空气调节系统根据新风和回风焓值的比较改变新风量的控制系统。

  第7.2.10条 多工况控制系统 multi-operating mode control system

  特指多工况空气调节的控制系统。多工况控制主要由逻辑量控制回路和模拟量控制回路两部分组成,逻辑量控制回路实时识别并确定与当时室内外条件相适应的节能工况;模拟量控制回路是解决工况区内的调节问题。

  第7.2.11条 选择控制系统 selective control system

  在一个调节系统中有两个被控参数,经调节器控制一套执行机构时,由两个调节器或变送器送来的控制信号,通过高、低值选择器进行比较,选出适应工艺要求的控制信号并对工艺过程进行控制的系统。
  
  第7.2.12条 直接数字控制系统 direct digital control (DDC) system

  在控制回路中,数字控制器根据一组实测的被控参数和规定的控制算式的函数关系,经计算后以数字形式直接输出,并控制执行机构动作的控制系统,也称DDC系统。
 
  第7.2.13条 随动系统 follow-up control system

  被调量的给定值随某一变量变化的一种反馈控制系统。

  第7.2.14条 串级调节系统 cascade control system

  一种由主、副两个调节器彼此串接的双回路调节系统。主调节器根据主参数与给定值的偏差输出信号,作为副调节器的给定值,副调节器同时接受副参数信号和给定值并控制调节机构。副调节器的工作是随动调节,主调节器的工作是定值调节。

  第7.2.15条 监督控制系统 supervisory computer control (SCC) system

  一种将信息分类,按集中与分散原则进行处理的两级控制系统。第一级是采用以闭环为主的DDC或常规仪表系统的控制级;第二级为计算机系统的中央级,中央级对调节对象不进行直接控制,只是监督第一级控制过程的进行。

  第7.2.16条 自适应控制系统 adaptive cantrol system

 一种能够不断地测量输入信号和系统特性的变化,自动地改变系统的结构与参数,使系统具有适应环境变化并始终保持优良品质的自动控制系统。自适应功能主要包括自动识别、自动判断与自动修正等。
  
  第7.2.17条 自学习系统 self learning system

  一种具有识别、判断、积累经验和学习功能的较完善的自适应系统。一般具有两个以上的最优控制装置,第二个控制装置通过实践可自动改变第一个最优控制装置的控制算法程序,或自动修正系统内部的参考模型,能在一定程度上部分地替代操作员的动作。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
29#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:48:14 | 只看该作者

RE: 采暖通风与空气调节术语标准 第七章 自动控制

第七章 自动控制

第一节 一般术语

  第7.1.1条 自动控制 automatic control

  在无人直接参与下,采用控制装置使被控设备、系统、生产过程或环境按着预定的方式运行或使被控参数保持规定值的操作。

  第7.1.2条 控制装置 control device

  1.在控制系统中,除调节对象以外的所有装置的统称。

  2.根据所测量的数值或状态,能自动地按给定值校正被控对象的任何偏差的装置。

  第7.1.3条 调节对象 controlled plant

  控制系统中被控制的设备、系统、生产过程或环境,也称被控对象。

  第7.1.4条 被控参数 controlled variable

  调节对象要求保持恒定的或按一定规律变化的物理量,也称被控制量。

  第7.1.5条 反馈 feedback

  把输出信号回送到输入端并与输入信号比较的过程。

  第7.1.6条 正反馈 positive feedback

  反馈信号与输入信号的相位相同,使输入信号增强的过程。

  第7.1.7条 负反馈 negative feedback

  反馈信号与输入信号的相位相反,使输入信号减弱的过程。

  第7.1.8条 开环控制 open loop control

  控制装置与调节对象之间只有顺向作用,而没有反馈的控制。

  第7.1.9条 闭环控制 closed loop control

  控制装置与调节对象之间既有顺向作用又有反馈的控制,也称反馈控制。

  第7.1.10条 调节对象飞升曲线 response curve of controlled plant

  当调节系统未工作时,调节对象在阶跃干扰作用下,被调参数随时间变化的曲线,用以表示调节对象的动态特性,也称调节对象反应曲线。
 
  第7.1.11条 调节对象时间常数 time constant of con-trolled plant

  一阶调节对象受到阶跃干扰后,被调参数以初始最大上升或下降速度变化到新稳定值所需的时间,是表征调节对象动态特性的参数。

  第7.1.12条 调节对象滞后 lag of controlled plant

  指被调参数的变化落后于干扰的发生和变化的时间,是表征调节对象动态特性的参数。

  第7.1.13条 调节对象放大系数 amplification factor of controlled plant

  在阶跃干扰作用下,引起调节对象输出变化的程度。其数值等于被调参数新、旧稳定值之差与干扰变量的比值,是表征调节对象静态特性的参数,也称传递系数。
 
  第7.1.14条 调节对象自平衡 inherent regulation of controlled plant

  调节对象受到干扰后,在没有外来调节作用下,达到新的平衡状态的特性。

  第7.1.15条 过渡过程 transient

  控制系统从一个平衡状态过渡到另一个平衡状态的过程。

  第7.1.16条 偏差 deviation

  被控参数的实际值与给定值之差。

  第7.1.17条 静态偏差 static deviation

  过渡过程终了时,被控参数的稳定值与给定值之差。

  第7.1.18条 动态偏差 dynamic deviation

  过渡过程中被控参数偏离给定值的最大值。

  第7.1.19条 给定值 set point

  被控参数所要求保持的数值,也称设定值。

  第7.1.20条 稳定性 stability

  表征控制系统在干扰作用下能否保持平衡状态,过渡过程能否结束达到预定状态的特性。

  第7.1.21条 超调量 overshoot

  控制系统受到干扰后,在调节器作用下,被控参数偏离新稳定值的数值。对于衰减振荡过渡过程,它是第一个峰值与新稳定值之差。

  第7.1.22条 双位调节 two-position control;on-offcontrol

  在调节过程中,执行机构只有开、关两个极限位置而无中间状态。

  第7.1.23条 无定位调节 floating control

  调节过程中,在调节器作用下,执行机构按设定的恒定速度作正向或反向移动,直到被控参数达到给定值即调节器无输出时为止,也称恒速调节。
  
  第7.1.24条 比例调节 proportional control

  输出量变化与输入量变化成比例的连续控制。

  第7.1.25条 比例积分调节 proportional-integral (PI) control

  输出量与输入量及其时间积分的线性组合成比例的控制,也称PI调节。

  第7.1.26条 比例积分微分调节 proportional-integral-derivative (PID) control

  输出量与输入量、输入量的时间积分、输入量时间变化率的线性组合成比例的控制,也称PID调节。

  第7.1.27条 比例带 proportional band

  比例调节器使执行机构作全行程变化时,被控参数的变化值或变化值对调节器输入全量程的百分率。

  第7.1.28条 积分时间 integral time

  确定比例积分或比例积分微分调行器积分作用的速度和强弱的整定参数,是积分回路的时间常数。

  第7.1.29条 微分时间 derivative time

  确定比例积分微分调节器微分作用强弱的整定参数,是微分回路的时间常数。

  第7.1.30条 输入量 input variable

  作用于一个元件、装置或系统输入端的物理量。

  第7.1.31条 输出量 output variable

  确定被控元件、装置或系统运动状态的物理量。

  第7.1.32条 调节阀流量特性 flow characteristic of control valve

  介质流过调节阀的相对流量与调节阀相对开度之间的函数关系。
  
  第7.1.33条 快开流量特性 quick open flow charac-teristic

  调节阀的开度较小时,流量即较大,随着开度的增大流量迅即达到最大,称阀门的这一特性为快开流量特性。

  第7.1.34条 线性流量特性 linear flow characteristic

  调节阀的相对流量与相对开度成线性关系,即单位行程变化所引起的流量变化为常数。

  第7.1.35条 等百分比流量特性 equal percentage flow characteristic

  调节阀单位相对开度的变化所引起的相对流量变化与该点相对流量成正比关系。

  第7.1.36条 抛物线流量特性 parabolic flow characteristic

  调节阀单位相对开度的变化所引起的相对流量变化与该点相对流量值的平方根成正比关系。

  第7.1.37条 调节阀流通能力 flow capacity of con-trol valve

  当调节阀全开,阀门两端压差为100kPa,流体密度为1g/cm3时,通过调节阀的流量。

  第7.1.38条 阀权度 valve authority

  调节阀全开时,阀门的压力损失占该调节支路(包括阀门本身)总压力损失的百分率。

  第7.1.39条 参数检测 parameter detection
 
  对系统有代表性的运行参数进行测量和监视。

  第7.1.40条 巡回检测 data scaning

  以巡回方式按要求依次对调节对象的一些状态和过程参数进行检测。

  第7.1.41条 工况自动转换 multi-operating mode automatic conversion

  在多工况运行的空气调节系统中,当某一工况运行已不能满足室内控制参数和节能要求时,由此工况自动发出某种信息并自动转换到另一能满足要求的工况运行。
  
  第7.1.42条 报警信号 alarm signal

  设备运行情况发生异常或某些参数超过允许值时,用光和声响发出的信号。
  
  第7.1.43条 遥控 remote control
  
  对调节对象进行有线或无线的远距离控制。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
28#
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:47:02 | 只看该作者
第三节 制冷方式与制冷系统

  第6.3.1条 压缩式制冷 compression-type refrigeration

  将电能转换成机械能,通过压缩式制冷循环达到制冷目的的制冷方式。

  第6.3.2条 热力制冷 heat-operated refrigeration

  直接以热能为动力,通过吸收式或蒸汽喷射式制冷循环达到制冷目的的制冷方式。

  第6.3.3条 制冷系统 refrigerating system

  以制冷为目的,由有关设备、装置、管道及附件组成的系统。

  第6.3.4条 直接制冷系统 direct refrigerating system

  制冷系统中的蒸发器直接和被冷却介质或空间相接触进行热交换的制冷系统。

  第6.3.5条 间接制冷系统 indirect refrigerating system

  载冷剂先被制冷剂冷却,然后再用来冷却被冷却介质或空间的制冷系统。

  第6.3.6条 压缩式制冷系统 compression-type refrig-erating system

  用机械压缩制冷剂蒸气完成制冷循环的制冷系统。

  第6.3.7条 热力制冷系统 heat-operated refrigerating system

  利用热能完成制冷循环的制冷系统。

  第6.3.8条 一、二次泵冷水系统 chilled water system with primary-secondary pumps

  设有两级循环水泵的冷水系统。一次泵推动冷水通过蒸发器循环;二次泵向各用户供应冷水。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-6-3 02:23 , Processed in 0.177522 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表