修空调啦

 找回密码
 加入修空调啦

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4503|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[维修案例] 美的KFR-26GW/BPY-R不制冷 报E1

[复制链接]

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-9 17:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

空调型号:美的KFR-26GW/BPY-R

故障现象:空调不制冷,内机工作3分钟出现E1

维修过程:试机检查空调内机运转正常。当内机工作3分钟时报E1故障,整机保护停机,遥控无法开机,据故障代码可知此机为内机出现通讯故障。根据故障出现时间断定为故障应出现在外机上。因KFR-26GW/BPY-R外机主控板和电源板集成在一起,仔细检查得出变频模块无+5V和+12V输出,故断定为变频模块坏,更换模块后故障排除。

解决措施:更换变频模块

经验总结:从测量数据分析结论,更快更准确。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入修空调啦

本版积分规则

Archiver|手机版|修空调啦  

GMT+8, 2024-11-24 22:29 , Processed in 0.223304 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表